Ny kondensorfläktmotor utbränd

1

AC tekniker bytte ut min kondensorfläkt (via en hemgaranti). Den nya fläkten arbetade i 5 min och slutade fungera efter det. Fläktmotorn var extremt het (180F eller mer) Den gamla fläktmotorn var 1,4 A 240 V och 1/4 hk. Den nya motorn har också samma konfiguration. Det enda jag saknade är RPM. Jag kommer inte ihåg den gamla motorns varvtal och den nya motorvarvtalet är 1040. AC-tekniken tog bort den gamla motorn och återvunnit den.

Vad kan problemet vara här?

Jag såg på några forum att RPM-överensstämmelsen kan överhetta motorn och skada den. Jag har ingen möjlighet att känna till RPM för den ursprungliga motorn. Jag tittade i tillverkarhandboken och det finns inget omnämnande av det. är RPM matchning det viktiga?

länk [Min enhet är maytag DS3BD-036K]

Mycket liknande fråga Vad kan orsaka att en ersättningsfläkt för luftkondensorfläkt endast körs i 3 minuter?

    
uppsättning David 11.09.2014 02:14

1 svar

1

Verkar RPM motorns livslängd? Mer än jag trodde det skulle.

"if you change an 825 motor and put in a 1075, your HP load will move from 1/6th to 1/2... with the same blade. and the noise level will go up dramatically in the unit."-vstech, HVAC Talk

"Plus you're probably going to eat a few motors in the process."-Six

Fem minuter låter ungefär rätt när du frågar en 1 / 4hp motor för att ge dig 1 / 2hp.

    
svaret ges 11.09.2014 07:17