Can en elektrisk subpanel gå under VVS?

7

Jag var på väg att leda upp min nya källare underpanel när jag insåg att jag hade lagt den direkt under en toalett.

Jag tycker inte att det här är en kodöverträdelse. Jag kan flytta den med lite svårighet. Jag funderar också på ett hack som att klippa en något större bit PVC i halv och placera den under VVS-röret för att bära något vatten till den andra sidan av balken.

Är den nuvarande installationen osäker? Om så är fallet, vad ska jag göra?

    
uppsättning Michael H 01.02.2014 22:32

2 svar

5

Den nationella elkoden förbjuder strängt att installera vattenrör över den serviceutrustning du beskrivit. Konst. 110.26 (F) (1) (a) anger:

National Electrical Code 2008

Article 110 Requirements for Electrical Installations

II. 600 Volts, Nominal, or Less

110.26 Spaces About Electrical Equipment.

(F) Dedicated Equipment Space.

(1) Indoor.

(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.

(b) Foreign Systems. The area above the dedicated space required by 110.26(F)(1)(a) shall be permitted to contain foreign systems, provided protection is installed to avoid damage to the electrical equipment from condensation, leaks, or breaks in such foreign systems.

Du kan placera rören från toaletten ovanför den elektriska panelen, förutsatt att den ligger ovanför 6 fot högt utrymme och förutsatt att det "är installerat för att undvika skador på den elektriska utrustningen från kondens, läckage eller raster i sådana utländska system . "

    
svaret ges 02.02.2014 02:17
4

Att lägga panelen under toaletten är en katastrof som väntar på att hända. Jag har bytt ut hundra vaxringar och garderobsflänsar genom åren. Från att se på din bild ser det ut att du kan flytta panelen till den högra eller två facken och undvika det potentiella problemet. Som det ses just nu uppfyller det inte koden och utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller chock eller brand. DSlake gav dig rätt svar. Bara flytta den och sova lugnt på natten.

    
svaret ges 02.02.2014 14:36