Jag har en Intertherm 012H 240v elektrisk ugn installerad. Installatören frågade mig vilket kabelsystem jag skulle föredra. Handboken erbjuder ett val:
A.) Enstaka @ 51,2 totalt ampere med en max överskridande värden på 70 (vilket jag tror kräver # 4 tråd
B.) Dual "A" / Dual "B" Singel A är 27,1, max över 40, Singel B är 24,2, max över är 30.
Mina frågor är:
Vilken är bäst singel eller dubbel? En stor 70 amp-brytare med stor fett, svårt att böja tråd eller Dual, med separata brytare och lätt att använda tråd?
Om dubbla, om en krets pops (antingen a eller b) kommer ugnen att fortsätta att fungera.
Skulle jag vara korrekt att anta att endera metoden skulle behöva 4 tråd? Sinfle är # 4/4 tråd. Och Dual A # 8/4 wire. Dual B # 10/4 tråd
Tack till alla som svarar. Bruce
Använd den dubbla brytningsmetoden - den som skrev handboken behöver en Code-slap med 424.22 (B), eftersom den enda brytarmetoden inte överensstämmer med den.
(B) Resistance Elements. Resistance-type heating elements in electric space-heating equipment shall be protected at not more than 60 amperes. Equipment rated more than 48 amperes and employing such elements shall have the heating elements subdivided, and each subdivided load shall not exceed 48 amperes. Where a subdivided load is less than 48 amperes, the rating of the supplementary over-current protective device shall comply with 424.3(B).
Om du har korta slitsar - använd en dubbelbrytare (quadruplex).
Jag skulle prissätta skillnaden för ledningen.
Då anser du att den dubbla metoden använder 4 brytarspår och den enda metoden använder bara 2.
Så, om du har extra utrymme i din panel och den dubbla metoden är billigare för tråden. Då är det ditt svar.
Annars är den enkla metoden enklare och sparar två brytarspår.
Jag har en värmepump som använder en 40 amp krets men behöver ingen neutral. Så det tar tre trådar. Enheten har en egen styrtransformator för 24 volt-styrning.
Om tillverkaren utformade den för att använda en neutral behöver du 3 tråd med jord, vad du kallade 4-tråd. Men jag tror att du bara behöver 2 tråd med jord för en 240 volt jordad krets. Kontrollera specifikationerna på enheten säkert.
Lycka till!