How att köra Gfci uttag

0

Jag vill köra 12/3 tråd till gfci-utlopps-uttaget-gfci-uttaget. Hur kan jag uppnå det? Det kommer också att finnas 2 separata brytare

    
uppsättning Mr jk 05.08.2018 20:43

2 svar

1

Du får inte göra det på så sätt längre

Det trick du lärt dig för länge sedan har blivit drabbat av en massa kodändringar, som nästan kommer att göra vad du planerar. Det har också ett namn: Multi-Wire Branch Circuit .

  • Neutrals måste vara pigtailed vid varje skarvpunkt eller behållare. Du kan inte landa de två vita kablarna på en enhet. Om du någonsin har tagit bort behållaren, skulle den avbryta neutralen för den andra halvan av kretsen, vilket inte är tillåtet.
  • Du måste använda en 2-polig brytare med gemensam resa, eller du måste använda två intilliggande fullstora brytare med handtagsband så att du måste stänga av dem tillsammans.
  • Användning av dubbla saker är NEJ; Det kommer att ställa in ditt ledningar i brand. En quadplex kan användas om du verkligen vet vad du gör och lägger den på den 2-poliga mitten.

Om du gör alla dessa saker, och sluta se till att du följer de andra MWBC-reglerna, så är det OK. Men ...

Det här spelas inte med GFCI

Problemet med GFCI och MWBC är den delade neutrala. En neutral kan inte båda MWBC-delad neutral och den skyddade zonens downline-neutral som kommer från laddningsterminalerna i en GFCI + -behållare.

Varje GFCI + behållaranordning levereras med en varningsstämpel över LOAD-terminalerna. Det står "Använd inte. Endast för guider." Eller ord i den meningen.

Alternativ 1 är att beakta det råd och passa GFCI + behållare där du behöver dem, inte alls använda LOAD-linjerna. Det betyder upp till åtta GFCI + behållare.

Alternativ 2 är anpassad till en 2-polig GFCI-brytare och kopplar kretsen på det normala sättet du tänkte, men med vanliga uttag. GJORT. Detta fungerar eftersom hela MWBC-komplexet ligger inom GFCI-skyddade zonen, så att du kan göra alla vanliga MWBC-saker där. En 2-polig GFCI-brytare är normalt $ 80.

Alternativ 3 är att gaffla MWBC vid den första behållaren, och bära dem som 2 separata kretsar, var och en med sin egen varmneutrala. Du skulle behöva / 2/2 kabel (svart röd vit vit randig röd): / 4 skulle inte göra eftersom den bara har en neutral. Du kan också använda två separata / 2 kablar på uppenbart sätt.

    
svaret ges 06.08.2018 00:42
0

Varför vill du köra 12/3? Vilken funktion eller operativ förmåga förväntar du dig av detta?

Detta skulle använda 12/3: std 2-polig common-trip breaker med 12/3 till en std duplex behållare med den heta fliken bruten. Dela sedan med 12/2 till ett par GFCI-behållare med följande behållare matade från lasterna.

Eller 12/3 från 2-polig brytaren till en 2-gångslåda med två GFCI-behållare. Från lastkontakterna går du till separata grenar med std-behållare.

    
svaret ges 05.08.2018 22:54