Getting 120v enfas och 240v trefas ut av 240v enkelfas receptikal

1

Kommer följande kopplingsschema att fungera? Denna 240V enkelfasiga NEMA L14-30R-behållare ligger precis utanför huvudpanelen med 30amp-brytare. Jag vill få både 120v enfas och 240v trefas av denna behållare med 2 separata kretsar där endast ONE av TWO kommer att användas i taget.

Den första kretsen som har en NEMA L14-30P-plugg kommer att använda både heta ledningar och en jordtråd, vilket innebär att neutralen inte är ansluten. Den kommer att matas in i en VFD (förutsatt att den redan är dimensionerad för applikationen) som kommer att ge 240v trefas.

Den andra kretsen som återigen har en NEMA L14-30P-kontakt kommer endast att använda 1 varm tråd, en mark och neutral, vilket lämnar den andra heta kabeln som inte är ansluten. Den ansluts sedan till en 20 amp brytare. Från brytaren kommer den att anslutas till en 120v enfasad behållare.

Antag att alla anslutna anslutningar görs ordentligt på både behållaren & huvudpanelen är all tråd den rätta guiden, och att VFD & 20amp breaker finns i en riktig NEMA-elbox, kommer det att fungera säkert?

Jag är säker på att många kommer att tro att det här är en udda uppsättning (eftersom det är) men jag vill ha 240v enfasbehållare som min utgångspunkt istället för huvudpanelen. Återigen, var god notera antagandena.

Tack för att du tittat på den här tråden, men jag vill bara svara på min fråga och lämna ut de personliga kommentarerna till varför ni aldrig skulle göra något så här, även om det kan fungera.

    
uppsättning C. Fox 28.09.2017 04:51

2 svar

2

Jag ser inte var du kommer att ha något problem med detta arrangemang - jag antar att din VFD har ett sätt att kontrollera motorns motorhastighet. oavsett om det är en kruka på framsidan, en PID-slingkontrollsensor eller en PLC ansluten till den. Inte riktigt något i hemförbättring eftersom de flesta husägare inte har en VFD.

Eftersom du inte kommer att använda dem på samma gång - tror jag att din inställning kommer att fungera med problem.

Du kanske vill titta på VFD: s specifika krav på jordning och neutrals. Beroende på VFD kanske du behöver göra vissa saker som är olika med avseende på din jord och neutrala anslutningar, även om du använder en PID-loopkontroll kan du ha vissa specifika instruktioner ..

Jag antar att du känner till den här informationen eftersom du använder en VFD - men kanske inte .. om du inte gör vilket märke och modell VFD ?? Yaskawa, Rockwell andra ??

    
svaret ges 28.09.2017 05:36
1

Ser bra ut för mig.

Systemet kommer att leta efter ett längre svar än det, så låt mig säga att det är trevligt att få någon att komma så klart på vad de gör och så vidare på kraven.

Det enda som berör mig är att du inte kommer att få en hel del total effekt utav detta - 7200W topp och 5760W kontinuerlig. Jag är förvånad över att någon stör med 3-fas vid en sådan låg effektnivå.

    
svaret ges 28.09.2017 07:12