Vår ramar jag ordentligt en öppning för att vinkla en genomgående väggkonditionering?

3

Jag kommer att installera en luftkondensator med hjälp av en avsedd hylsa. Instruktionerna från tillverkaren säger att den ska installeras så att den vinklar lite nedåt på utsidan (cirka sex grader) så att kondens eller regnvatten kommer att rinna ut och tömma utanför huset.

Alla instruktioner och instruktionshandböcker som jag har läst visar inramningen (sidhuvud, stödjande pinnar etc.) installerad nivå och i rät vinkel. Det enda jag har sett som ger någon indikation på hur man ordentligt ordnar ramen för att stödja den nedåtriktade installationen är att installera rubriken 1/4 "över den faktiska storleken som behövs för hylsans öppning så att den faller tillbaka och ner till utanför lite.

Är det här rätt sätt att göra detta? Ska hylsan sjunka längst ner eller ska de horisontella hakarna installeras i en liten vinkel så att hylsan sitter ihop med huvudet och den horisontella stödstödet?

Jag har inte gjort det här förut, så ingen insikt om hur man får installationsvinkeln korrekt och fortfarande upprätthåller en korrekt säker installation är uppskattat.

    
uppsättning par 08.04.2014 08:13

2 svar

5

Det är mycket lättare att kontrollera att någonting är nivå än att kontrollera att något är 6 grader eller 1/4 tum högre.

Bygg den nivå. Lägg sedan till en 1/4 tum remsa av trä (en längd av lath eller trim) över den inre horisonten av den horisontella ramdelen.

Du är korrekt att hylsan sitter på två kanter, den extra trimremsan och utsidan av det yttre horisontella elementet. Men luftkonditatorn är ganska stel och hylsan är tillräckligt för att motstå flex. Vikten är inte så stor att brädorna kommer att komprimeras eller maskinen böjes.

    
svaret ges 08.04.2014 13:57
1

Det är ganska enkelt att kontrollera att någonting ligger i en viss vinkel. Placera bara det lämpligt dimensionerade blocket på din nivå på lämpligt avstånd, och gör din nivå (med blocket).

Din yta på nivån gör en rätt triangel med avseende på en plan yta (eller av din nivå). Nivån är den "intilliggande" sidan av vinkeln, ytan är hypotenusen och motsatt sida är blocket. solbränna är den funktion som ger dig "motsatt över angränsande" så det är den som storlekar ett block på nivån. Det här är vad din lärare bör ha svarat när någon frågade "om det fanns en användning för trigonometri i det verkliga livet."

För 6 grader, tan = 0.105104235265677 (-ish - och var noga med att använda en räknare i graderläge, inte radianläge) så att du mäter nivån ett lämpligt avstånd (för storleken på det du bygger eller längden på nivån om den är kortare än vad du bygger) och installera ett block med rätt storlek.

Om 6 ", 0.63" (5/8 "för de flesta ändamål)

1.26 "om du har 12", etc ...

1/4 "ger dig bara 6 grader om det är 2,37" eller så från det andra stödet.

Det är praktisk teknik att ha i påsen. 1/8 "per fot VVS är ett 1/2" block på en 4 fot nivå. 1/16 "per fot VVS är ett 1/4" block på en 4 fot nivå.

Du kan använda samma teknik eller en hastighetstorg om du behöver markera vinklade skär.

    
svaret ges 08.04.2014 16:38