Main elektrisk service och avstängningsluftsventil

3

Jag är mitt i en reno på mitt kök, vilket innebär en omkonfigurering av placeringen av apparater. Som en följd av detta, där kaminen går - och därigenom kommer avluftningsplatsen för avståndsfläkt / blåsare att komma genom taket nära närheten där den elektriska huvudtjänsten fästs vid huset och går till huvudpanelen.

Min fråga är detta: finns det ett minsta rekommenderat / önskat avstånd mellan intervallet avluftningsutrymme och den huvudsakliga elektriska anslutningen som kommer från verktyget till huset (jag är i CA om det finns statsspecifik kod på detta)? Dess ett mycket grundt stigtak så jag kan inte armbåge & springa genom kanalen genom att ta sig genom taket någon annanstans. Om jag behöver en minsta separation måste jag förmodligen köra ett jakt längs taket inuti köket för att komma genom taket tillräckligt långt bort från elnätet.

Tack för din hjälp.

    
uppsättning Otto 04.10.2016 22:47

1 svar

1

NEC 110.34 (F) säger att "rör eller kanaler som är främmande för elinstallationen och kräver periodiskt underhåll eller om funktionsfel skulle äventyra driften av det elektriska systemet inte får ligga i närheten av serviceutrustning, växelverk eller industri kontrollenheter. Skydd ska tillhandahållas vid behov för att undvika skador från kondensationsläckor och raster i sådana utländska system ... "Utöver detta ser jag inte något annat i NEC som kan tala med din fråga. Det låter inte som att din installationsplan skulle äventyra driften av det elektriska systemet, men det är en fråga du måste svara på. Jag gjorde en webbsökning för California byggkoder men visade upp inget som specifikt riktade sig till din situation.

    
svaret ges 19.03.2018 01:36