Så här kopplar du en fläkt / ljus i badrummet med ström på växellåda och fläkt / ljuslåda

4

Jag hjälper en vän att göra en liten ombyggnad till en MIL-lägenhet.

Nuvarande ämne: Badrum

Jag försöker att leda en ny fläkt / ljus till de separata strömbrytarna vid väggen. Jag vill att (1) väggfönhetsljuset kommer att komma på (3) strålkastaren. Och fläkten fungerar oberoende.

Inkoppling: Jag försöker att inte gräva i det som finns i kryssrutan bakom fåfängljuset eller andra änden av bly i omkopplingsboxen. (Jag är rädd)

1.a. Vanity light fixture har en 14/2 till fläkt / ljuslåda (Svart är hett 120V, nej V på Neutral)

1.b. Det finns en 14/3 körning från fläkten / ljusrutan till väggväxellådan (nr V och kontinuitet kontrollerad)

1.c. Den dubbla gångväggslådan tar emot 14/3 från fläkten / ljusrutan och en 14/2 ((Switch loop?) Vit är varm 120 V och ingen V Svart))

Jag försökte springa min 14/2 strömkälla (switchslinga w / Hot White) w / grisstjärtar på switchboxen till både switchar och svarta (nu knutna till 14/3 neutralen). Sedan kör jag en 14/3 svart (fläkt) och röd (ljus) från strömuttag till armaturen och anslut 14/3 svart till fläkt och 14/3 röd till ljus. Överbelysningen tänds w / switch (måste fortfarande ansluta förfängning) Fläkten slås inte på med egen brytare.

Jag är inte säker på vilken källa som ska användas eller om det finns ett sätt att knyta (båda källorna) dem tillsammans eller använda en och kappa den andra.

Ytterligare anteckningar:

Mätningar - tagen med Fluke 87 III, med användning av mark från samma tråd som mäts.

vid växlingslådan - 14/2 är från fåfängljus

Växla öppen:

  • Vit = 119,9 +/- V

  • Black = 099.0 +/- mV

Växla stängt: fåfängljus på (V mätt genom omkopplare Terminaler)

  • Vit = 119,5 +/- V

  • Svart = 119,5 +/- V

i fläkt / ljuslåda - 14/2 är från fåfängljus (ej kopplad till någonting)

Växla öppen:

  • Vit = 099.0 +/- mV

  • Svart = 119,9 +/- V

Byt stängt - fåfängljus på (ej anslutet till någonting)

  • Vit = 0,37 +/- V

  • Svart = 120,4 +/- V

Harduproblemmedlösningen,behöverduförtydligandeanslutningspunkterochtrådbuntar,saknasnågraledningar?Kaninteräknauthurmanstängerkretsen.Jagförsökteskrivaomstegförtydlighettillingennytta.

Medvänligahälsningar

391.133391.133

Sammaproblemmeddubbelpolösning.

  • Husbyggnadfrån70-talet
  • Byggdavenkyrkaarbetsgrupp.(haraldrigsettsåmycketinkonsekvensiettbyggprojekt)
  • Bild:(visarintefåfängljusanslutet)

    Top-ärfläkten/ljusrutan

    Middle-ärväggväxellådaochväxlauppifrån

    Bottom-ärväggomkopplingsboxochväxlafrånbotten

    Eventuell hjälp är mycket uppskattad

    Tack - Todd

        
    uppsättning TITANAES 14.10.2016 12:03

    1 svar

    1

    Det här är lite irriterande än vad det ser ut (spoiler: det uppenbara sättet att koppla det får inte passera mönstret med alla inspektörer)

    Strömmatningen till detta kommer alla in i lådan 1 (fåfängljus) och matar / 2-omkopplingsslingan till lådan 3 samt / 2 matar till lådan 2. Lådan 2 och lådan 3 är anslutna med a / 3 kabel, tydligen avsedd att vara en omkopplingsslinga.

    Med allt detta skulle du tro att du skulle kunna:

  • Slå av strömmen, förstås
  • Anslut den vita kabeln från / 2 i rutan 2 till de vita kablarna från ljuset och fläkten där.
  • Anslut alla grunder tillsammans i lådan 2 och till en låda grisstjärna (om det är en metalllåda)
  • Anslut den svarta ledningen från kabeln / 2 i lådan 2 till den vita ledningen i / 3-kabeln och märk den vita ledningen som varm (permanent markör som du har gjort borde vara bra - det behöver bara vara en permanent / outplånlig märkning, synlig från alla vinklar).
  • Anslut den röda ledningen från / 3-kabeln i lådan 2 till den blå ledningen från strålkastaren.
  • Anslut den svarta ledningen från / 3-kabeln i lådan 2 till den svarta ledningen från badfläkten.
  • Anslut alla grunder i ruta 3 tillsammans.
  • Anslut den vita ledningen från / 3-kabeln i lådan 3 till HOT-kontakten på fläktkontrollen efter att ha märkt den som varm.
  • Anslut den svarta ledningen från / 3-kabeln i lådan 3 till 1-polig terminalen på fläktkontrollen.
  • Anslut den vita ledningen från / 2-kabeln i lådan 3 till omkopplaren HOT terminal, igen efter att ha märkt det varmt.
  • Anslut den svarta ledningen från / 2-kabeln i lådan 3 till växeln 1-POLE-anslutningen.
  • Anslut den röda ledningen från / 3-kabeln i lådan 3 till andra omkopplaren med 1-polig kontakt - Adorne-delarna kan avsluta två ledningar på varje terminal.
  • Knappa på allt säkerhetskopierat och sätt på strömmen.
  • och få det att fungera. Faktum är att ska fungera om du gör det här; Det finns en fångst! Det här arrangemanget tar ett matningsslagsmatning (från fåfängljuset) och returnerar det tillbaka två olika kablar (till fåfängljuset och till det överliggande ljus), vilket kan ses som ett kodbrott (av 300,3 (B) /310.10 (H) / 30000-komplexet) eftersom det skapar ett stort slingområde som sätter ut magnetiska fält i ditt badrum (bra för att förstöra bilden på den gamla TV du har monterat i väggen där inne;).

    Ett mer konservativt tillvägagångssätt skulle vara att använda en dubbelpol -brytare för att bryta de två heta flödena samtidigt som du skickar returvägarna tillbaka som de kom, enligt följande:

  • Anslut alla grunder i fält 3 tillsammans, och till jordning (grön / bar) pigtails till alla växlar som behöver dem.
  • Anslut den vita ledningen från / 3-kabeln i låda 3 till två (helst svarta) pigtappar efter att ha märkt det som varmt. En pigtail går till HOT-terminalen på fläktkontrollen och den andra går till ena sidan av dubbelpolen.
  • Anslut den svarta ledningen från / 3-kabeln i lådan 3 till 1-polig terminalen på fläktkontrollen.
  • Anslut den röda ledningen från / 3-kabeln i lådan 3 till den andra kontakten på samma sida på dubbelpolaromkopplaren som pigtail.
  • Anslut den svarta ledningen från / 2-kabeln i lådan 3 till den andra sidan av dubbelpolarna.
  • Anslut den vita ledningen från / 2-kabeln i lådan 3 till den andra kontakten på andra sidan dubbelkopplingsenheten.
  • Knappa på allt säkerhetskopierat och sätt på strömmen.
  • Det här arrangemanget fungerar också, och håller de två ljusomkopplarna noggrant åtskilda. Legrand gör dock inte en adaptrar med tvåpoliga adorne, och jag tror inte att det finns ansiktsplattor tillgängliga för kombinationen av en Adorne-enhet sida vid sida med en standardbrytare i en tvåfärdig låda. Du måste få en standardformularfaktor (dvs inte Adorne) -fläktkontrollen för att göra detta.

        
    svaret ges 15.10.2016 02:45