Även en 1976 var en separat neutral och jordad tråd en förbättring. Han gjorde det låta som AHJ skulle förbjuda det, verkar osannolikt.
Idag är bälte och upphängare obligatoriska. Alla delpaneler måste ha jord och neutralt anbringat separat, med separering i underpanelen. Och då behöver en uthus eller annan plats utanför en separat jordstav.
Och om inte jordstångstestet är 25 ohm behöver det två jordstavar. Om du inte har utrustningen är provningen dyrare än att köra en andra jordstav.
Om du befinner dig i en kanal, använd THWN eller XHHW. Det är billigare.
Om rörledningen är kontinuerlig, korka inte kabeln neråt, använd enskilda THWN- eller XHHW-ledare. Din neutral kan vara mindre och din mark kan vara mycket mindre.
Till exempel jag prissatte precis 2/2/4/6 i XHHW och det var $ 120 för 100 fot. Jag ser ingen 2/2/2/4 URD eller något där ute till det priset.
Tänk på att jag fick dessa priser genom att ringa till mitt lokala elförsörjningshus : Att försöka köpa ledningar på Internet fungerar inte riktigt. För många priser är sucker priser, eller lowball men "gee, vi är slutsålda men tack för att du kom med min e-postlista" priser, och sedan finns det frakt för att hävda. Det finns också skräp importerat från östliga platser som använder amerikanska trådstorlekar. Du vill inte ha det. Amerikanska bigboxbutiker har inget val. Rätt elförsörjningshus är inte online, dessa saker har ett mycket lågt pris-till-vikt-förhållande, så att sälja på nätet är ett dumt spel.
Varför URD inte passar bra för mataren
Matare, service lateral och distribution är tre separata och olika saker. Din plats är på din sida av mätaren, vilket gör din matare .
Strömföretag följer en helt annan och mer liberal kod. De får använda AA-1350 aluminium, det var trots allt konstruerat för kraftöverföring och distribution! URD är avsedd för distribution (pol till pol) eller service lateral (pol till avgränsningspunkt som ligger före mätaren) och det är rikligt klart:
- från produktbeskrivningar (som säger det tydligt, även om många inte förstår villkoren och därmed bortse från dem)
- produktbroschyrer (notera de riktiga screwball ampacity betyg, och fotnot att "förresten" dessa gäller inte NEC-användningen som måste komma från NEC: s tabeller). Detta glansas över eftersom produktanvändare förväntas känna till det.
Om du valde den här kabeln på grund av dessa vilda ampacitetsgrader som 120A för # 4, fungerar det inte alls. Du måste använda NEC-regler för att bestämma ampaciteten. Till exempel # 4 Al har samma ampacitet som # 6 Cu, bara bra för en 60A-subpanel.
Så varför finns grundlös 2/2/2/4 URD? För service laterals för trefas wye service, hot-hot-hot-neutral, antingen wye eller vildben delta. Varför säljer Home Depot det? Eftersom det säljer. Med tanke på hur dålig deras hjälp är, är jag säker på att mycket av vad de säljer är felaktigt tillämpat eller bortkastat när inspektören fångar den.
Kabeln har inte heller en jordkabel. Människor tittar på den gula randiga mindre tråden och går "det är marken eftersom gult är ganska som grönt". Nej, det är det neutrala. Det är lagligt att anmärka # 4 eller större ledningar, så det måste märkas med grönt tejp för att göra det till en mark, och en varm ledare måste ommarkeras med vit tejp för att vara neutral. Jag satsar nästan ingen gör det.
En rättvis bit googling avslöjar många påståenden att URD inte är lagligt inom något hem. Påståenden är att NEC inte nämner URD så det är inte en riktig ledningsmetod. Det är meningslöst.