Slå av allt och ring ditt elföretag och berätta för dem att du har en flytande neutral.
Detta är ett mycket farligt tillstånd och räknar ett nödsituation. Det ligger bortom husägarens förmåga att säkert reparera.
Jag är inte säker på vad som händer men det verkar som om det kanske fanns en kortslutning, och nu när mitt kylskåp är inkopplat ändras spänningsnivåerna i hela huset.
De två faserna i huvudbrytarepanelen visar normalt cirka 122v / 122v (balanserad). När jag sätter i kylskåpet eller slår på brytaren, visar de två faserna 106v och 133v. Det finns en synlig förändring i belysning och hörbar förändring av fläktar. Kylskåpet verkar inte heller starta.
Nu på morgonen (efter att ha gått hela natten med kylskåpet urkopplad) märker jag samma problem som härrör från kaffebryggaren. När värmeelementet cyklar in / ut ändras spänningen i hela huset.
Vad skulle hända som orsakar spänningsfrågan i hela huset? Vad kunde ha skadats för att orsaka ett problem som påverkar kretsarna i hela huset?
Din servicenutrala har blivit obefintlig och tillåter att "0" -punkten för din tjänst går fram och tillbaka, vilken kommer skada apparater och kan till och med orsaka brand . Behandla detta som ett strömavbrott och ring ditt verktyg på deras strömavbrottsrapporteringsnummer - de tar hand om det ASAP vid den tiden.
Läs andra frågor om taggar electrical appliances electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna