Är det här en 3-vägs switch? Det är så är det 2 växlar i huset som styr samma ljus? Om så är fallet måste du ersätta båda med insteons för att det ska fungera eftersom de kommer att kommunicera trådlöst. Förutsatt att det är 3-vägs, se till att strömbrytarna till ljuset är avstängda, eftersom om de är på, kommer vissa ledningar att bli heta när de verkligen inte är. Om du antar att bilden ovan är avstängd, har du en trådtrådad kabel och du nämner att linjen alltid är kall. Du har det bakåt. Linjen ska vara "het".
Den svarta tråden på insteon är märkt linje och den ska fästa på de två heta kablarna och den svarta kalltråden (som faktiskt är resenären) ska vara avkorkad och kåpa av den röda laddningstråden från insteonen.
Den andra 3-vägsväxlaren ska ha den varma ledningen kopplad till linjen, och en av ledningarna ska vara avskuren (resenär) och den andra ska gå till den röda lasten av insteonen.
Sidan 11 av Insteon-instruktionerna illustrerar detta också. länk