A / C-enhetcykler på och av

3

Min ytterkompressor / kondensor cyklar på och av, även om termostaten kräver A / C.

Blåsaren i huset kör fortfarande och termostaten fungerar ordentligt. (Jag öppnade enheten för att se om termostaten solenoid fungerar och det checkar ut okej)

Filtret har nyligen bytts ut och jag rengjorde kondensorns spolar i början av våren.

Det verkar vara överhettning vilket orsakar att det stängs av, då det svalnar går det igen.

Kan det vara körkondensatorn?

    
uppsättning wlms10 01.06.2016 21:14

2 svar

0

Det kan väl vara att det överhettas och stängs av. Har du haft Freon checkat på sistone? Du kan lägga en mattermometer i en ventilationsöppning; Om temperaturen vid utloppet är över 65 grader Fahrenheit är det förmodligen lågt på Freon, och A / C-enheten försöker springa 100% av tiden för att försöka svalna.

    
svaret ges 01.06.2016 21:37
-1

Med tanke på att cykling på och av skulle jag inte tro att det är freonen. Jag skulle titta på högtrycksavstängningen först. Du kan bygga för mycket tryck och orsaka att det stängs av.

    
svaret ges 02.06.2016 14:43