Parallel (2) 20 amp 220 12 ga ledningar i en 30 amp 220 Breaker OK?

0

Jag försöker byta ut 2 ugnar som för närvarande har sina egna dedikerade 20 amp 220v kretsar. (12 ga tråd)

Min nya moderna dubbla ugn kräver en enda 30 amp, 220 krets. (10 ga tråd)

Eftersom de är dedikerade trådar går till samma plats, och min nya 30 amp 220 brytare accepterar (2) 12 ga-ledningar, kan jag inte bara koppla dessa parallellt? Röd till Röd, Svart till Svart, Vit till Vit? Två 12 ga ska teoretiskt vara bra upp till 40 ampere, och jag ska bara be 30 amps tops.

Jag vet att det vore bättre att dra 50 'av dedikerad 10 ga-kabel men det skulle vara mycket svårt med mitt hemlayout. Om inte en av de parallella 12 ga-ledningarna spontant brutit sig själv kan jag inte se någon fara, till exempel den fulla belastningen på 30 ampere som försöker bäras av den enkla 12 ga-tråden?

Eller , ska jag hålla fast vid de 4 brytare som jag har för närvarande (varje 20 amp) och bara ansluta dem vid anslutningen till ugnen ... På så sätt skyddar varje brytare en enda 12ga tråd och skulle resa om någon av dem gick individuellt över 20 ampere. (det kanske låter konstigt, men den nuvarande konfigurationen har 4 separata 20 amp-brytare , inte 2 ben som går ihop / sammanfogas.)

Jag hoppas det är meningsfullt .. Tack någon för din hjälp !!!

Herb

    
uppsättning Herb G 15.02.2018 21:55

1 svar

3

I ett mycket enkelt svar NEJ. NEC förbjuder parallellisering av ledare mindre än 1/0. Artikel 310.10 (H) (1)

    
svaret ges 15.02.2018 22:04