Jag har ett bisarrt problem. Det är i alla fall bisarrt.
Jag byter om en HW-kran kopplad till vår tvättmaskin. För att göra så stängde jag av HW-värmaren, och sedan ventilen ovanpå HW-värmaren.
Jag öppnade sedan HW-kranen i sinken i våra nere och på övervåningen badrum för att tömma så mycket vatten som jag kan ut ur loopen. Fungerar bra. Inget varmt vatten kommer ut ur kranen nu - inklusive den för brickan.
Då går min son in i badrummet och slår på kallt vatten. Det sputterar för en sekund men då kommer det som du förväntar dig.
Nu är här den konstiga delen ... plötsligt kommer vatten ut ur HW-kranen för tvättmaskinen!
Vänd på badrummet kallt vatten och vattenstopp kommer ut ur HW-kranen för tvättmaskinen. Slå på den igen i 10 sekunder, och vi får 10 sekunder vatten ur tvättmaskinens kran.
Nu är det ett experiment. Vi upptäcker att något badrum kommer att orsaka detta (Eftersom de staplas, så sannolikt alla på samma våta vägg). Köksflänsen kommer inte att orsaka det.
Vad händer här? Finns det någon naturlig siphoning sak som händer någonstans i mitt system där kallt vatten sipponeras i HW-linjen? Eller har jag bara väldigt messed upp VVS?