Från huvudpanelen till delpanelen vill du köra antingen # 6 koppar UF-kabel .... Eller om i ledning THWN-2-tråd, antingen # 6 koppar eller # 4 aluminium. Aluminium är bra för en matare som denna.
Från underpanelen till badtunnan kommer någon ledning att göra, eftersom all kabeldragning måste vara våt plats, och ledningen antas vara 100% full med vatten ändå. Mitt förstahandsval, om du kan bära pipefitting krävs, skulle vara Stabil eller Intermediate Metal Conduit, som bara kräver en 6 "gravdjup och låter dig använda ledning för jord, spara en ledning. Jag skulle inte använda EMT eftersom det skulle rosta snabbt . Jag skulle inte använda Schedule 40 PVC, men skulle använda Schedule 80 PVC.
Inuti röret skulle jag bara använda THWN-2 och bara koppar, eftersom det är utomhus och äkta risk för vattenexponering.
Du behöver inte oroa dig för chockfel över GFCI-badtunnan, stoppa stötar är jobbet.
Men Kalifornien har sett åtminstone en monstrous brandfire som startat från att böja i en dålig badtunnel, så AFCI-skydd är motiverat om du befinner dig i ett brandfält.