How att separera utlopp i garage från andra försäljningsställen i huset

4

Ledningarna för en av 15A-kretsarna till mitt hus innehåller 7 uttag i vardagsrummet, flera infällda ljus, en 3-stegs hängande fläkt, en ljuskrona i matsalen och 3 uttag i garaget.

Eftersom det finns butiker i garaget som servar ett kylskåp med full storlek och en vattenvärmare (inklusive recirkulationspump), överväger jag att sätta dessa uttag på en ny dedikerad 15A-krets.

Eftersom underpanelbrytaren ligger i garaget på samma vägg som GFCI-utloppet (se bild) undrar jag om jag kunde springa ny 14-2-tråd från underpanelen ner i crawlspace och komma tillbaka till detta GFCI-uttag. Jag skulle fortfarande behöva ta bort ledningarna från det här uttaget som servar de andra körningarna i huset.

Skulle jag behöva installera en ny kopplingslåda bredvid GFCI-uttaget för att uppnå detta?

Jag föredrar att inte köra ytterledningen längs garageväggen, om möjligt.

    
uppsättning Grant 15.10.2017 19:17

1 svar

1

Första steget är att stänga av brytaren för den kretsen.

Ta bort uttaget och växellådan och använd kabelnötter för att försäkra sig om att originalkretsen är klar till de andra insidan av uttagen.

Därefter täcker du den med en tom skylt för att göra en kryssningsfri box ur den.

Dåärdufärdigmedinsidan.Stängavbrytarenpånyttochanvändenuttagstestarepåvarochenförattverifieradittarbete.

Rekommenderas:Användalltidenuttagstestareförattsetillattledningarnaärkorrektaförvarjeuttag.Detkanupptäckaallamöjligafeloch,ännubättre,kandetbekräftaattduhargjortjobbetkorrekt.

Dethärärettbraverktygförattharuntnärdugörnågonformavelverk,ochdeärbilliga.Kaninteskadasförattanvändaenförattkontrolleraallabutikeriditthem.

Härärettexempel: Hem Depot Outlet Tester

(Vidsidanav:JagklipptedenhärbildenfrånHomeDepot-webbplatsenochdettycksvaraenöppenmark-baramittlampanlyser.Påtoppenavdetärettdiagramsomvisarhurmantolkarljusmönstret.)

InstalleraenannanuttagslådamotenstiftförGFCI.

IdenrutankommerduattförberedadinaanslutningartillGFCI.

GFCIhareningångssidasomkommerfrånbrytaren,ochdegerutmatningsterminalerföranslutningavextrauttag.

FylliRomxneridinkrypteringsfältfrånrasterrutan.

SÄKERHETFIRST-DEENERGIZEBREAKERBOXUNDERGÖRDETTA

MatanerdetdåupptillGFCI.BifogaRomexGround,NeutralochHotledertillingångssidanavGFCImenlämnaGFCI-hängetnågotsåattdukanfästautloppssträngentilldet.

AvslutaRomexibreakerboxenmedliteöverskottochbindadetav-detärintedagsattanslutadennyabrytaren.

DukansedanaktiverarutannärduarbetarpåGFCIochuttag.

FrånutgåendesidanavGFCIkörduRomextillandrauttag.Användenmonteringslådaförvarje.

Dukangåisidledtilluttagen-borrabaraetthålimittenavtapparnaförattkabelnskapassera-detfinnsingetkravattanvändacrawlspacefördem.Detkanvaraenklareänattgöranyapenetreringartillcrawlspaceförvarjeuttag.Heltval.

Each outlet has 4 connections plus ground: one pair for input then the other for output. Use that to daisy-chain multiple outlets in a string.

Make sure you include ground in the daisy-chaining.

Genomattgöradethärkommerdeallaattskyddasmotmarkfel,ochallagarageutloppkommerattliggapådennyakretsen.

Förattavsluta,skruvainGFCIochutloppilådornaochsättpåfinaattraktivatäckplattor

ICrawlspace,säkraRomextilldinagolvbalkarellervarsomhelstmednågotsådant:

Senaste steg: Gör din matningsanslutning till Ground, Neutral och den nya brytaren inuti breakerboxen.

SÄKERHET FIRST - DE ENERGIZE BOXEN UNDER GÖR DETTA

Dra räffeln uppåt och klipp av överskottet, ta bort ändarna och gör de slutliga anslutningarna.

Det hjälper till att lämna lite extra längd för att göra arbetet enklare. Ibland lägger jag till en liten slinga av Romex inuti brytare, beroende på hur full de är.

Kontrollera att alla anslutningar är säkra och att det inte finns någon mekanisk påkänning på kabeln.

När du är klar, sätt tillbaka metallplåten på brytaren, sätt på den igen och använd uttagstestaren för att kontrollera strömmen (och korrekt ledning) till varje uttag.

Testa GFCI med uttagstestaren ansluten till en av de andra uttagen.

Voila, en helt ny 15 Amp krets i garaget, alla skyddade via GFCI.

    
svaret ges 17.10.2017 02:26