Wire limning för inbyggd ugn och mikrovågsugn [stängd]

0

Vilka strängkablar behöver jag för 240 enfas 40A 2P-brytare?

    
uppsättning Alan 29.11.2017 20:25

2 svar

2

Enligt tabell 310.15 (B) (16) i den nationella elkoden är # 8 Gauge AWG-koppar bra för 40 ampere.

    
svaret ges 29.11.2017 20:43
2

Det skulle kräva minst 8 AWG.

Under NEC (NFPA 70) Tabell 310 (b) (16) kan koppartrådar med 90F THHN-isolering vid normala omgivningstemperaturer, inte mindre än 10 AWG, i kablar på upp till tre strömförande ledare säkert bära 40 ampere.

Under 240.4 (D) (7) är den maximala brytaren som tillåts för skydd av 10 AWG 30A, så du skulle behöva använda en ledarstorlek som är 8 AWG eller högre, när den skyddas av en 40 A-krets breaker.

    
svaret ges 29.11.2017 21:02