Inadequate jordning av delpanelen

0

Tre trådsystem. För tjugo år sedan installerade jag 50 amp Sub-panel vid garaget anslutet till huspanelen. Den levererar 3 kretsar vid 15 ampere, 1 på 20, en dubbel 20. Det finns ingen jordstav i garaget. Igår gick kretsarna från underpanelen döda. Jag mäter 220 volt över huvudklackarna, men noll från varje klyfta till jordkabeln / bussen. T garage. Kabeln från huspanelen till huspenetrationen är aluminium och kopplas sedan till koppar. Jag tänker på att köra en jordstav i garaget för att ansluta till jordbussen i underpanelen. Tänker också att korrosion vid Al-Cu-kopplingen väsentligen öppnat den anslutningen.

Montera jordstången och anslut den till jordbussen eller bara till jordkabeln? Montera det, men koppla loss matningskabeln från markbussen. Öppna och rengör Al-Cu-anslutningen.

    
uppsättning Joe 06.03.2018 22:32

2 svar

4

Sammanfattning: En jordstav kommer inte att ersätta neutralt / jordanslutningen tillbaka till huvudet.

För att vara tydlig, tillhandahåller din tredje tråd faktiskt två funktioner: neutral och säkerhetsjord. Strömförstöringen beror på den misslyckade neutralen. 120 v belastningar på bara ett ben har ingen returväg och det kommer inte att fungera. Om du har laster på båda benen, kommer de att genomföra varandra, men beroende på belastningsförhållandet varierar spänningarna mellan nästan 0v och nästan 240 volt och kan förstöra utrustning eller orsaka brand.

Säkerhetsmarken har flera funktioner, men det är viktigt för att förhindra stötar med metallkapslad, trekantig utrustning. Om en varm tråd skulle komma förlorad och kontakta metallkåpan skulle överskottsströmmen strömma till marken och testa brytaren på det heta. Om en GFCI är i kretsen kommer resan att komma med mycket mindre ström. Detta förhindrar att dödliga spänningar uppträder på fodralet.

I det här fallet, eftersom det neutrala och säkerhetsjordet är kombinerat och har kopplats ur, är du faktiskt i sämre form. Spänningen kommer att genomföras genom att strömmen sätts på och faktiskt aktivera jordade föremål (metallhölje med 3-punktsutrustning, uttag och brytskruvar etc.) som ger en stor chockrisk.

Det är därför den elektriska koden har ändrats för att kräva en 4-tråds matning till delpaneler.

En jordstav skulle mildra detta i viss utsträckning men torr smuts är en dålig ledare. Det är en dålig säkerhetsplats och en elak neutral. Du absolut behöver en fungerande neutral / mark tillbaka till huvudpanelen.

Jag skulle åtminstone fixa den öppna ledaren och lägga till en jordstav i garaget. Du bör också överväga att uppgradera ditt flöde till 4 ledningar för att skilja neutralen och marken, som den aktuella koden kräver.

    
svaret ges 06.03.2018 23:07
1

Oroa dig inte för aluminiumtråden, med tanke på ampaciteten är det säkert # 4, och aluminiumtråd av den storleken är definitivt okej, även om det är den gamla AA-1350-legeringen. Det är förmodligen den nya AA-8000 med 1998 års vintage. Rengör det, det borde vara bra.

Konfigurationen med 3 ledningar var laglig fram till 2008. Effektivt är det legaliserat "bootlegging ground". Precis som med 3-tråds torktumlare och intervallkretsar, finns det en risk, och jag samlar ihop att du har "skakat händer" med den. Markstängerna kommer inte att fixa det. Du måste noggrant bibehålla den neutrala ledningen för att förhindra detta problem.

Om du vill ha en överflödig säkerhet på en mark, är det enda användbara alternativet att eftermontera en jordledning tillbaka till huset.

En jordningsstång kan inte utföra den funktionen alls . Smuts leder inte elektricitet till någon användbar grad.

Den utövar precis nog för att orsaka några millimeter av flödet om du rör en varm tråd medan du står på marken, tillräckligt med milliamp för att döda dig. Vi minskar risken genom att försäkra sig om att elförsörjningen är nära jordpotentialen, så mindre ström kommer att flöda, det är det neutrala jordbindningen i huvudpanelen.

Jordstången är användbar för att sänka den naturliga elen, särskilt ESD.

Retrofitting mark

Detta kan göras som "bara en jordkabel" och behöver inte följa samma väg som kabeln. Du kopplar underpanelens chassi eller jordningsstången till huvudhuvudets huvudpanels jordbuss eller jordningselektrod.

Då måste du separat separera alla neutrals och grunder i delpanelen. Om du är van vid att bara spammar alla neutrals och grunder på samma buss kommer det att bli en överraskning. Vissa paneler kommer med två stänger kopplade ihop med en neutral jordbindning som kan separeras för att göra 2 barer. Andra paneler kräver att man köper en tillbehörsbuss och tar bort jordbindningen eller skruven från den neutrala linjen.

En eventuell uppläggning av marken var som helst i garaget måste tas bort. Neutral kan inte anslutas till marken någonstans i garaget (utom i en felaktig apparat, men med någon lycka som kommer att släcka brytaren.)

Detta, och bara detta, skyddar dig mot chock om neutralen misslyckas igen.

    
svaret ges 07.03.2018 06:19