Jag bor i ett gammalt hus som byggdes 1920-talet.
På hallen finns ett utlopp och ett taklampa som båda kontrolleras av en strömbrytare.
Nyligen använder jag kontaktpenningsstyltestare för att kontrollera utloppet.
Jag fick reda på att båda gavlarna på uttaget bär ström i strömmen när strömbrytaren är i läge OFF. När strömbrytaren är i läge ON, är den ena sidan av uttaget varm, den andra sidan är neutral eller den bär ingen el.
Jag bestämmer mig för att använda en multimeter för att mäta spänningsavläsningen av det uttagna uttaget.
när strömbrytaren är i läge ON:
Jag sätter multimeterens röda sond i Hot, den svarta sonden i Neutral, spänningsavläsningen: 120 volt
när strömbrytaren är i läge OFF:
Jag sätter den röda sonden i Hot, den svarta sonden i Neutral, spänningen läser: 2,8 volt
Jag sätter den röda sonden i Hot, Black sond i D-shape prong (Ground) spänningen läser: 0 volt
Jag sätter den röda sonden i Neutral, svart sond i Ground spänning läser: 0 volt
Jag tror att marken inte är jordad, och det finns ingen neutral ledning när strömställaren är i läge OFF
Jag använder en lång förlängningssladd, anslut den till ett utlopp i ett annat rum för att ta den neutrala ledningen bredvid uttaget för testning.
Jag sätter den röda sonden i nätsladden på förlängningssladden som sitter i ett utlopp i ett annat rum.
när strömbrytaren är i läge ON: Varmuttaget på uttaget: Läser 120 volt (varmt till Neutral av ett annat uttag) Neutral kontaktpunkt: läser 0 Volt (Neutral till Neutral av ett annat uttag)
när du stänger av i läge OFF: Varmuttaget på uttaget: Läser 120 volt (varmt till Neutral av ett annat uttag) Neutral kontaktpunkt: läser 100 Volt (Neutral till Neutral av ett annat uttag)
Slutsatsen: strömbrytaren, uttaget och takljuset, fungerar normalt. Omkopplaren styr ON och OFF av ljuset och kontakten.
MEN, när strömbrytaren är i läge OFF, Båda utsprången har live-el, en spets med 120 volt, en annan spets med 100 volt
Är det normalt? eller är det farligt?
Tack, Pensionerad Master Elektriker Tack, Kris Tack, Ken
Mitt problem är löst nu.
Kris har rätt. I gammal anslutning var den varma tråden inte omkopplad, istället bytte den neutralen. Jag kopplar om kretsen, kopplar den varma tråden till strömbrytaren, snurrade de neutrala kablarna samman och lockar den.
Efter ombokning av resultatet: När avstängning: Hot till Neutral läser: 0. med penntestare, båda prongarna är upplysta När strömbrytaren är ON: Hot till Neutral läser: 120 volt, med penntestare, Hot prongs litade, Neutral prongs unlit
Tack. All.
Hus i den åldern kommer inte att ha ett jordningssystem. Innehåller också den åldern som har bytt neutraler. Betydelsen av neutralen byttes istället för den heta. Tillbaka på den tiden såg ingen verkligen det som ett problem förrän det tändde upp tillräckligt med elektriker för att bli något som behövde ändras.
Förresten tror jag inte att den första NEC inte kom ut förrän någonstans runt 1927. Så du kanske vill komma med någon och göra planer och en budget för att omarbeta det elektriska i det huset eftersom jag är säker på det är full av överraskningar.
Nej det är inte normalt. Din "neutralläge" (utloppspinne) på utloppet bör alltid vara en neutral vid 0V (ibland 1,7VAC på grund av induktans).
Ditt heta ska vara det som byts.
Är uttaget anslutet via lampan eller direkt?
Normalt (när det är korrekt anslutet) är det heta genom brytaren och ut till uttaget. Neutralerna kopplas direkt tillbaka till kretskortet. Marken är normalt kopplad också, men vissa personer försök att komma runt det genom att ansluta neutralen till den. Så när en tester är inkopplad ser den rätt ut till testaren [Helt fel - mot kod och oetisk].
Du uppgav:
en spets med 120 volt, en annan spets med 100 volt
Mätformulär var till var?
Det ser ut som om du har två hots - av linjen med 100V är det som stör mig - det måste passera något - för att det finns ett spänningsfall på 20V (det går kanske genom en glödlampa.)
Linjen med 100V är den linje som jag misstänker är felaktigt ansluten.
Under den tiden var det inte ovanligt att byta neutral i stället för den moderna, bättre och säkrare praxisen att byta heta. Jag skulle misstänka att 100 volt produceras från en omkopplad neutral.
Jag tror inte att det är en brandrisk (försäkringsbolagen kan vara oense) men det skapar huvudvärk för elektriker som inte slår av pausen medan de arbetar på ett ljus som de antar är avstängd, eftersom strömbrytaren är avstängd.