Ja, den rören räknas som en våt plats
Alla racerbanor på våta platser anses vara våta på insidan enligt NEC 300.9:
300.9 Raceways in Wet Locations Abovegrade. Where raceways are installed in wet locations abovegrade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations abovegrade shall comply with 310.10(C).
Det betyder att svaren på dina frågor är i sin tur:
a) Rörledning är en slags raceway (se definitionen av "kanal" i artikel 100) (det finns också ytbanor)
b) Du kommer fortfarande att få kondens i löpbanorna även om lederna förseglas genom lösningsmetsvetsning. Så måste du använda ledning eller kabel med våt plats (inte NM!) I ledningen.
c) Dränering spelar roll - 314.15 anger att lådor och rörledningar på våta platser måste ordnas så att vatten inte är fastat. Det gör också att du kan fälta passande dräneringsöppningar som inte är större än 1/4 "till lådor eller rörledningar på fuktiga eller våta platser, eller använd de angivna dräneringsanordningarna i knockouts för den delen. Dra fördel av detta, eftersom dränering är din vän , och så är tryckmåttet!
d) NM har ett pappersavskiljningsskikt i det som gör det olämpligt för våta platser, även om de inre ledarna var dubbla. I allmänhet är stoppkabelns nedledning mer irriterande än vad den är värt, så du är bättre att få trådlösa (THHN / THWN eller XHHW-2) ledningar av lämplig mätare och använda dem istället för en kabel.