tolkning av ledning vs raceway våt plats vs utomhus vs NM NM-B

1

eventuell fråga: För en förseglad PVC-kanal utanför huset, kvalificerar den sig som en våt eller fuktig plats som förhindrar användning av metallfri (NM eller NM-B) inomhustråd? Och måste underjordisk matare (UF) -typ användas inom den här ledningen?

Scenariot gäller schema 40 PVC-grått elektrisk ledning {utomhusvärderat} kör utanför huset från 1: a våningen (laddningscentralåtkomst) för att komma åt vinden ovanför 2: a våningen. Och det här är längs sidan samma typ av grå PVC-ledning av samma längd som omsluter enfasig 2-ledars 240 volt-matare från pol till hus som leder ner till eluttag / lådan (typisk amerikansk inställning). Båda kanalerna är lika långa ca 14 fot på utsidan av huset. Endast praktiska medel för att få ny elektrisk körning är längs utanför huset och tränger in i takvägg, allt ovanför betongfundamentet och över graden av minst 3 fot.

  • a) skillnad mellan "raceway" och "conduit". betyder det här begreppet? Det här gäller rörledning, schema 40 NEMA TC2 vilken typ som används för att ansluta till mätuttag. Jag tycker att det är PVC, den gråa elektriska cirkulärledningen planerar definitivt 40 eller högre.
  • b) med de typer av utomhusledningskroppar som finns tillgängliga idag (21: a århundradet), de är ganska slitstarka och vattentäta, de kommer med packningar på täcken. Med lösningsmedelsvetsning klassificeras plaströret och sådana goda ledningskroppar som denna ledning av ledningen fortfarande som en våt / fuktig plats så att den typiska NM-B THHN inomhus romex-loppet inte kan köras inom en 2 "eller 3" rörledning , per NEC-tolkning?
  • c) gör dräneringsmaterial för vad som beskrivits?
  • d) tillåter ett dubbelt betyg av THWN på romex det? Jag kommer inte ihåg just nu om den typiska romex 14/2 eller 12/3-tråden också är THWN. Vad händer med andra trådbetyg som XHH eller XHHW?

NEC-2017 sektioner:

  • 310.B och 310.C sidan 70-145
  • 334,10 och 334,15 sidan 70-191
uppsättning ron 04.04.2018 22:31

1 svar

2

Ja, den rören räknas som en våt plats

Alla racerbanor på våta platser anses vara våta på insidan enligt NEC 300.9:

300.9 Raceways in Wet Locations Abovegrade. Where raceways are installed in wet locations abovegrade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations abovegrade shall comply with 310.10(C).

Det betyder att svaren på dina frågor är i sin tur:

a) Rörledning är en slags raceway (se definitionen av "kanal" i artikel 100) (det finns också ytbanor)

b) Du kommer fortfarande att få kondens i löpbanorna även om lederna förseglas genom lösningsmetsvetsning. Så måste du använda ledning eller kabel med våt plats (inte NM!) I ledningen.

c) Dränering spelar roll - 314.15 anger att lådor och rörledningar på våta platser måste ordnas så att vatten inte är fastat. Det gör också att du kan fälta passande dräneringsöppningar som inte är större än 1/4 "till lådor eller rörledningar på fuktiga eller våta platser, eller använd de angivna dräneringsanordningarna i knockouts för den delen. Dra fördel av detta, eftersom dränering är din vän , och så är tryckmåttet!

d) NM har ett pappersavskiljningsskikt i det som gör det olämpligt för våta platser, även om de inre ledarna var dubbla. I allmänhet är stoppkabelns nedledning mer irriterande än vad den är värt, så du är bättre att få trådlösa (THHN / THWN eller XHHW-2) ledningar av lämplig mätare och använda dem istället för en kabel.

    
svaret ges 05.04.2018 01:10