Vad kan förhindra att värmepanna från cirkulerande vatten på övervåningen till kylaren, frusna rör?

0

Jag köpte nyligen ett Cape Stye-hus och det är utrustat med en Weil McLain Series 1 Boiler. Pannan är igång, förutom att den bara värmer upp första våningen. basplattans radiatorer på övervåningen blir inte heta, jag öppnade blödningsventilen på varje radiator för att se om luften / vattnet cirkulerar, och de blöde båda ett tag med pipande ljud och vattendrag.

Dagen efter öppnade jag åter blödningsventilerna på radiatorerna på övervåningen och ingenting kommer ut, som om pannan inte pumpar vatten till radiatorerna på övervåningen, så det var när jag tog en paus och bestämde mig för att få hjälp. Kan det finnas frysta linjer på övervåningen eller något annat på radiatorsidan som förhindrar cirkulationen?

Tack på förhand Killar.

PS. (Båda områden / golv är anslutna till ett T-rör på pannan).

Uppdaterad med zoner och cirkulationspump.

Uppdatering2:Bildpååterfyllningenochautomatisk/manuellmatare?

UPDATE: Förlåt för det sena svaret, Det checkade ut för att vara frusna rör. Vädret gick upp till 60 grader förra veckan, jag gick för att känna övervåningszonens rör och det var hetare än normalt; Jag gick sedan på övervåningen och jag kunde känna värmen som kommer från basplattvärmare när jag gick upp. Det gjorde mig väldigt glad haha. Tack killar för alla inmatningar.

    
uppsättning andre3wap 15.02.2016 22:19

1 svar

0

Du kan ha ett fruset rör (faktiskt skulle det ta två i det här fallet att helt isolera de översta blöderna.) Du kanske inte. Jag känner inte till din pipes layout ...

Cirkulationspumpen behöver inte köras för blödning. Systemtrycket ensam bör räcka för blödning. "Hissing" när du blöder framför låter som fångad luft. När du börjar blanda vatten, stäng blödern, vänta några minuter och öppna igen. Du får så småningom bara vatten, ingen hiss, inga bubblor.

Jag kommer att misstänka att du har lågt tryck i systemet, så att luften inte tvingas ut från de övre blöderna genom vattentryck i systemet. Du borde ha en tryckmätare (ofta på samma sida som en temperaturmätare) på pannan - vad läser det? Normalt bör det vara 20-30 PSI. Du kan behöva lägga till vatten.

Om du inte kan sortera ut dig själv, ring för professionell hjälp snarare än senare, eftersom det kan leda till stora kostnader för att låsa systemfrysningen.

    
svaret ges 16.02.2016 01:41