Can Jag installerar en 60A huvudbrytare i ett lastcenter betygsatt för 125A?

1

Efter min tidigare fråga om att mata en delpanel ...

Jag har tillgång till ett nytt inbox 125A belastningscenter, vilket är mer aktuellt än jag behöver, men formfaktorn är bra. Kan jag släppa till en 60A matarledning och brytare setup utan att gå in i några obskyra kodrelaterade inkompatibiliteter? Vilken extra hårdvara behöver jag installera huvudbrytaren eftersom den här är bara "Main Lugs"?

    
uppsättning isherwood 19.08.2018 20:16

3 svar

2

Ja, du kan få en 60A huvudbrytare för den här panelen

Din panel använder det som kallas QOM1 huvudstorlekens ramstorlek - det här är standard för Square-D-paneler upp till 125A. Medan en vanlig Homeline 60A-brytare inte passar där, är den goda nyheten att Square-D gör en QOM60VH - så enkelt installera det i din panel enligt de medföljande anvisningarna, och du kommer att vara gyllene så långt som din huvudbrytare går. (Någon annan panel gör skulle kräva att du använder Harpers sätt att använda en backfed grenbrytare för huvudet istället.)

Du behöver också en grundfält PK15GTAL eller två, eftersom det här blir en delpanel istället för en huvudpanel.

    
svaret ges 19.08.2018 21:09
1

Se ThreePhaseEels svar ovan.

TPE är en panelmästare. Min info är mer generell för paneler i stort och lämnar upp den som referens.

Du driver ett skjul. Det är en uthus. Det betyder att det behöver en huvudbrytning - jag menar en viktig avstängningsbrytare av sig själv. Generellt är det billigaste sättet att tillhandahålla en huvudavstängningsbrytare att köpa en panel med en huvudbrytare i den. Också den mest kompakta (i motsats till en separat avstängningsbrytare).

Det händer inte med den här panelen main-lug . Du kan backfeed en vanlig breaker, men fortsätt - Koden kräver bultning av brytaren ner så det kan inte tipas ut som en vanlig brytare.

Normalt, när en del behöver en huvudavstängningsbrytare, och du använder en huvudbrytare för det, bryr sig ingen brytaren storlek. Jag noterar dock att några av ThreePhaseEels scenarier i den andra frågan kräver att man knackar på en mycket större matare, och det kräver definitivt en verklig huvudbrytare.

Förbered dig för tiedown-kit för att glömma 2 ytterligare utrymmen, eftersom många -paneler har oanvändbar plats för de bakre huvudbrytarna.

    
svaret ges 19.08.2018 20:57
0

Din 60A dubbelpolbrytare måste vara i huvudbrytaren för att skydda de 60A-nominella kablarna som du ska använda för att mata underpanelen. Se till att en sådan ledning har fyra ledare (2 het, 1 neutral och 1 säkerhetsplats).

En panel med "main lugs only" kommer att ha plats för att avsluta de stora storlekarna som kommer in i panelen. Det skulle inte vara en huvudbrytare i en sådan panel.

Huvudklackarna:

    
svaret ges 19.08.2018 20:23