Utvänt spänning med strömbrytare avstängd

2 svar

2

Oväntad spänning

Bara för att återskapa, är en "fantomspänning" där en ledning från en strömbrytare till ett ljus eller utlopp kör bredvid en permanent levande ledning, när strömbrytaren är av kan växelspänningen i den andra ledningen inducera en spänning i den avstängda ledningen. Det är emellertid mycket liten energi överförd så att spänningsspänningen är vanligtvis inte farlig eftersom den kan producera nästan ingen ström. Det kan dock orsaka förvirring och förvirring kan orsaka farliga misstag.

De flesta spänningstestare och de flesta multimetrarna är inte användbara för att berätta skillnaden mellan verkliga och fantomspänningar.

I När jag gör elektriska arbeten, vad använder jag för att kontrollera att trådarna är säkra? Jag har ett långt svar som täcker de olika typerna av tester och några av deras fördelar och nackdelar - men det är väldigt länge och gör inte 't visa hur man använder en tester.

Så här använde jag gruvan när jag bytte ut taklampa:

Först med brytaren på och strömbrytaren testade jag att min spänningstester fungerar.

Bra,detvisar230voltsomförväntat.

Nuslårjagavströmbrytarenochkontrollerarspänningenigen.Viddennatidpunktförväntardudigingenspänning.

Mennej,detläser50volt!vadbetyderdetta?

Såsomförklarasovanärdettaenfantomspänning.Hurkanvivarasäkra?

Testarenharenknappmärkt"test". Detta sätter ett lägre motstånd över den levande anslutningen och tillåter en liten ström att strömma (endast cirka 3 000: e ampere).

Närdutryckerpåtestknappen,försvinner50V.Detvisarattdettaärenfantomspänningutannågonverkligkraftbakomden.

Jagkannustängaavbrytaren,kontrolleramintestareigennågonannanstansochfortsättaarbetamedledningarnaisäkerhet.

UK-ledningar

Någraanteckningaromledningarochljusdetaljerovan.

Oroadiginteomdinatrådfärger,kontakterochljusseringentingutsåhär.Sammaprincipergällervarduänbefinnerdigivärlden,omdinspänningär120eller230ochoavsettvilkafärgerdinakablarär.

Omduärintresserad,läsvidare,annarsignoreravadsomföljer.

Detsomvisasärensvenskljusmonteringiettbrittiskthem.Denanvänderen"2D" fluorescerande lampa - som inte längre är mycket populär och kanske inte finns i din del av världen. Det fungerar dock som någon glödlampa genom att den tänds när strömmen / levande / varm spänning appliceras på den.

En vanlig brittisk praxis är att använda ljusmonteringen som en kopplingslåda för anslutning från tillförseln, till och från strömbrytaren och framåt till nästa ljusmontering.

Detrerödaledningarnatillhögerär

  • leverinfrånutbudet
  • Levutförattbyta
  • levervidaretillnästaljusmontering

Densvartaledningenmedrödbandetpådenären"växlad levande" som kommer tillbaka från strömbrytaren. Det här är vad som är kopplat till en sida av själva ljuset.

De två svarta trådarna är

  • neutral i från utbudet
  • neutral ut till nästa ljusmontering

De gröna / gula trådarna är tre lediga koppar jordledningar som elektrikeren täcker med en gulgrön ärm.

  • marken från utbudet
  • mark för att byta
  • markeras till nästa ljusmontering

I vissa länder har du inga jordledningar.

I vissa länder eller några hem kommer du inte att få alla de andra kablarna till ljusanslutningen, du kommer bara ha en live / hot wire och en neutral ledning. Färgerna beror på land. I Storbritannien har färgerna förändrats för europeisk harmonisering. Det här är de gamla färgerna.

I andra delar av världen används olika typer av kontaktdon. I USA hittar du "trådnötter" vridna på grupper av ledningar.

Observera att anslutningsblocken som används i Storbritannien gör att du enkelt kan testa spänningar utan att koppla bort kontakterna. Plastisoleringen utskjuter tillräckligt långt från metallen inuti att det är säkert att hantera kontakterna med fingrarna med ledningar på plats. Hur finns det utrymme för att få antingen en isolerad skruvmejsel eller en spännings-testprobe i kontaktdonet och vidröra klämskruven.

    
svaret ges 11.03.2017 14:29
0

Du måste kontrollera läckage spänning i din byggnad, Kontrollera korrekt jordning, det kan lösa ditt problem, annars kontrollera kabelanslutningen igen, Fel MCB kommer också att göra problem, kolla MCB (OLP), jag hittade sådana problem i tabelljordning.

    
svaret ges 18.02.2019 08:16