Bathroom light tripping GFCI?

0

Jag har letat efter dessa styrelser i 3 dagar rakt och jag kan fortfarande inte hitta ett svar. Och jag ska dra mitt hår ut!

Jag har ett litet halvt badrum i min källare, toalett och liten handfat. Över diskbänken är en spegel med medicinsk stil med en 17 "lysrörsbelysning över den. I helgen har GFCI-utloppet, som matar ljuset, utlöst av orsaker som jag inte vet. Jag slår naturligtvis testknappen 16 gånger utan framgång. Jag dödade kraften och öppnade vägglådan, växelboxen och lampan. Det var inställt för att skydda nedströmsenheterna (linje och last). Jag bytte ut utloppet och det hjälpte mig inte så jag grisade allt tillsammans och fäst allt till linjeterminalen och det tog allt tillbaka till det normala.

Men jag vill inte bara lämna det som beror på att det uppenbarligen är ett problem. Utan att tappa väggpanelen av, tror jag att installationen är: Källa > GFCI > switch > ljus .... Jag drog alla ledningar av enheterna och testades för kraft och GFCI-linjen svart tråd var den enda heta ...

Tack på förhand!

    
uppsättning Big Dog 23.02.2017 14:17

1 svar

4

Människor blir ofta mycket förvirrad av GFCI-resor

Vi installerar markfelsdetektorer (det är RCD för dig britter), men då blir vi bortskydda när vi faktiskt fångar en!

Om ett GFCI upprepade gånger går, har en apparat nedströms eller ledningen antagligen ett jordfel.

Då är det en fråga om att dela och erövra. Bryt saker ut ur kretsen tills du hittar synden.

Min hunch är det är en gammal eller billig fluorescerande ballast. 1000bulbs.com lager ett stort utbud.

    
svaret ges 23.02.2017 16:41