Neutral gör och borde bära normala strömmar
Detta kan vara kärnpunkten i ditt missförstånd.
240V belastningar bärs på de två hoten. 120V belastningar bärs på en varm och neutral. Så en typisk torktumlare kan dra 20A av 240V och 3A av 120V. I så fall kommer amperageerna av L1, N och L2 att vara 23, 3 och 20. Detta är normalt.
Marken är endast en säkerhetssköld
Grundläggande designfilosofi är att grunder aldrig ska användas för att hantera strömmen.
Kretsens överströmsskydd skyddar redan från fel mellan ledare. Men vad sägs om fel mellan en dirigent och något annat ? Det kan orsaka mycket olycka. Jordens jobb är att vara den första utvägens väg för allvarlig felström. Det fungerar väldigt bra i metall-chassimaskiner.
"Vänta. Kommer inte GFCI göra samma sak?" Kinda. Ja. 30A 2-poliga GFCI-brytare kan fås.
Neutral och mark bör separeras överallt utom den angivna Neutral-Ground Bond.
I en idealiskt ansluten panel landar alla neutrals på den neutrala linjen och alla markar landar på marken. Det finns en neutral jordbindning som kan tas bort.
Den här panelen kan enkelt konverteras till en delpanel genom att mata den från en annan huvud och ta bort den neutrala jordbindningen.
Det är också enkelt att mäta markfelströmmen genom att klämma en mätare runt N-G-bindningen.
Men byggare har också en lobby med NFPA, och de lobbied för regler som låter dem skräppost allt på en stapel. Det gör ingen verklig skada, eftersom de i alla fall är kopplade till neutralobligationen. Det är leeeegal, det är bara en genväg för byggarklass, och förhindrar självklart något av de saker jag nämner ovan.
Varför inte bootleg grund på NEMA 14?
Jo, det är vad NEMA 10-typkopplingen redan gör, så om det är din avsikt, behöver du inte starta NEMA 14 ... du är redan där.
Det är tillbaka till samma problem som NEMA 10 och någon annan bootlegjord - något problem med den neutrala ledningen kommer att resultera i att neutralen dras upp till 120V med belastningar, och med det torkarchassiet .
Det händer inte om neutralen och marken är separerade. I så fall fungerar maskinen inte och marken fortsätter att skydda mot heta fel. Eftersom det inte skulle finnas några neutrala fel, blir detta en händelse, förutom att maskinen inte fungerar självklart. Den trasiga maskinen motiverar personen att söka rätt reparation.
Om det var ett neutralt jordfel kan maskinen fungera som normalt missbrukar marken som strömavkastning. Det är därför dåliga reparatörer skapar neutrala fel, git-r-dun och på nästa jobb, säkerheten blir fördömd.
Du kan ombygga marken
Under NEC 2014 (och tidigare för torkare) är det lagligt att ombygga skälen. Du kan bara köra en jordkabel (# 10) och behålla användningen av befintliga ledningar. Det kan gå tillbaka till den servicepanelen, eller till någon annan mark som även serveras ur den panelen, så länge den är av tillräcklig storlek (# 10).
Den samma regeln gör också en torktunnel eftermontering som är användbar för eftermontering av grunder nästan överallt, så det kan vara klokt att planera det som en "ryggrad" för andra markmonteringar.