Grounding 200A huvudpanel med ändringar i vatten och gas

5

Genomgår en omfattande DIY remodel av en "total electric" 60-talets stadshus i Texas.

EXISTING är 200A huvudpanel med neutralt bunden till jord bestående av # 6 bar solid Cu till kallmatning Cu-rör på HW-värmare. All rörmokare är underjordisk Cu tillbaka till mätare (ca 70 'till meter från HW värmare). Ingen annan jordning är uppenbar; inga stavar eller UFERS.

REMODEL kommer:

  • Lägg till en gastjänst och införliva gasapparater om möjligt (största kommer att vara kombinerat gasområde + 50A ugn)
  • Använd PEX från huvudvattenmassan genom hela (alla underjordiska Cu-rören kopplas ur).
  • IFRÅGA:

  • Hur ska 200A huvudpanelen vara jordad? (Observera att den för närvarande är 30 ' av # 6 till den gamla Cu-vattenledningen som kommer att köra ca 50 'under plattan innan den kopplas bort)
  • Hur (om det behövs) ska huvuddelen     vattenmätare och tillfartslinje bindas eftersom det inte längre kommer att vara     bunden till panelen?
  • Hur ska den nya gasstjänsten bindas?
  • Tack!

        
    uppsättning ftelliott 09.03.2017 16:45

    2 svar

    6

    Grounding Electrode System

    Du måste installera ett jordningselektrodesystem. Detta görs vanligen genom att man kör två jordstavar åtskilda åtminstone 6 'i varandra, och kopplar samman stängerna ihop med en jätteformad jumper. Sedan installerar du en jordad elektrodledare med rätt storlek, från en av markstängerna tillbaka till huvudjordbussen i huvudpanelen.

    Bonding Water Piping

    Du kan eventuellt (krävs) använda det övergivna underjordiska kopparröret som jordningselektrod, om det uppfyller de kriterier som anges i koden. Om vattnet levereras till byggnaden genom metallrör, måste du också binda metalltillförselröret till jordningselektrodesystemet med hjälp av en jätteformad bindväska.

    Om VVS inom byggnaden inte kommer att vara metallisk, behöver du inte binda den.

    Bonding Gas Piping

    För att binda gasröret, enligt den nationella elkoden, måste metallrörsystem som är " sannolikt bli energiska " bindas (250.104 (B)). Så om du har en gasvattenberedare som inte har någon elektrisk anslutning, behöver du inte binda gasröret. Om du har en gaseldad ugn, så är det möjligt att du måste binda gasröret.

    Förbindningsbygeln måste dock endast vara storleksanpassad till kretsen som sannolikt kommer att aktivera rören. NEC tillåter också att du kopplar rören till jordens jordledare, av den krets som sannolikt kommer att strömma den. Vilket innebär att gasröret matar ugnen, kan bindas till utrustningsjordledaren som matar ugnen. Och om gasröret är isolerat från ugnen elektrisk (inte sannolikt att bli energiserad), behöver du inte binda rören alls.

    När det gäller gas / elektriskt område kan du igen använda jordledningen för utrustningen för kretsen som matar apparaten, för att binda gasröret (om det behövs).

        
    svaret ges 09.03.2017 18:38
    0

    Körning av en ny jordstång krävs vanligen vid avlägsnande av metallvattenslangen från jordningselektrodesystemet. Metallgasröret måste bindas till jordningselektrodesystemet inom 5 'av ingången. Jag brukar driva 2 stavar åtminstone 6 'från varandra, så jag behöver inte mäta anslutningen och verifiera att den är mindre än 25 ohm med min jordtestare.

        
    svaret ges 09.03.2017 17:47