Jag hade just en ny kraftventilerad varmvattenberedare installerad (HTProducts Phoenix Light Duty) i vår crawlspace. Entreprenören som sätter den i en del av den befintliga 3 "koncentriska ventilen från ugnen som vi tog bort användes.
Problemet är när avgasfläkten går upp till högre hastighet, en hög hum börjar i ventilen som låter lite som ett (om än tyst) dimmahorn. Detta ljud är inget som fläktbullet nära vattenvärmaren. Det är låg frekvens och tillräckligt högt för att irritera oss i vårt sovrum på andra våningen och troligtvis vår granne.
Jag är ganska säker på att problemet är att göra med någon form av naturlig harmonisk händelse i avgasventilen och detta förstärks genom att om du tillfälligt koppar din hand över ventilationsutblåsningen (blockerar luftflödet) stoppar hummen och det går tillbaka till det tysta förväntade bruset för kanske 10-20 sekunder, ibland längre beroende på vad fläkten gör då.
Har någon stött på detta eller har en lösning? Total rörlängd är inte riktigt ett alternativ eftersom vi inte kan flytta vattnet värmepositionen men längden där det mindre PVC-röret från vattentankens utlopp går ihop med 3-tumet.
EDIT
Tack för förslagen. Ytterligare information: Fläkten är inbyggd i varmvattenberedaren och som den är ny och styrs av varmvattenberedaren cpu och jag vill inte rubba garantin med att fläkten är ute. Tillverkaren sa att de inte har hört talas om detta. Baserat på bruset och känslan av ventilationsröret tror jag att den stående vågen orsakas av att fläkten slår luften och det finns minimal vibration på ventilen själv. Även den vita killen som sätter in den har tre nittio graders vinklar i 2 tums röret innan det går in i 3 tummen som sedan går rakt utåt.
UPDATE
Så efter att ha installerat 3 tums PVC-rör hela vägen från vattenvärmaren till den koncentriska ventilen och fortfarande förblev på hummen, började entreprenören gå tillbaka över allt och efter att ha justerat förbränningsblandningen verkar hummen orsakas av att luta en blandning.