How förhindrar jag harmonisk resonanshumma i PVC-ventilen av nyinstallerad varmvattenberedare?

5

Jag hade just en ny kraftventilerad varmvattenberedare installerad (HTProducts Phoenix Light Duty) i vår crawlspace. Entreprenören som sätter den i en del av den befintliga 3 "koncentriska ventilen från ugnen som vi tog bort användes.

Problemet är när avgasfläkten går upp till högre hastighet, en hög hum börjar i ventilen som låter lite som ett (om än tyst) dimmahorn. Detta ljud är inget som fläktbullet nära vattenvärmaren. Det är låg frekvens och tillräckligt högt för att irritera oss i vårt sovrum på andra våningen och troligtvis vår granne.

Jag är ganska säker på att problemet är att göra med någon form av naturlig harmonisk händelse i avgasventilen och detta förstärks genom att om du tillfälligt koppar din hand över ventilationsutblåsningen (blockerar luftflödet) stoppar hummen och det går tillbaka till det tysta förväntade bruset för kanske 10-20 sekunder, ibland längre beroende på vad fläkten gör då.

Har någon stött på detta eller har en lösning? Total rörlängd är inte riktigt ett alternativ eftersom vi inte kan flytta vattnet värmepositionen men längden där det mindre PVC-röret från vattentankens utlopp går ihop med 3-tumet.

EDIT Tack för förslagen. Ytterligare information: Fläkten är inbyggd i varmvattenberedaren och som den är ny och styrs av varmvattenberedaren cpu och jag vill inte rubba garantin med att fläkten är ute. Tillverkaren sa att de inte har hört talas om detta. Baserat på bruset och känslan av ventilationsröret tror jag att den stående vågen orsakas av att fläkten slår luften och det finns minimal vibration på ventilen själv. Även den vita killen som sätter in den har tre nittio graders vinklar i 2 tums röret innan det går in i 3 tummen som sedan går rakt utåt.

UPDATE Så efter att ha installerat 3 tums PVC-rör hela vägen från vattenvärmaren till den koncentriska ventilen och fortfarande förblev på hummen, började entreprenören gå tillbaka över allt och efter att ha justerat förbränningsblandningen verkar hummen orsakas av att luta en blandning.

    
uppsättning Rob L 17.12.2013 19:50

3 svar

3

Paralternativ kommer i åtanke:

  • Ändra fläkten.
  • Ändra fläkthastigheten.
  • Ändra fläktanslutningen till ventilen.
  • Dämpa ventilen.
  • Ändra ventilens storlek eller längd.
  • Om du inte kan eller vill inte byta fläkten försöker du dämpa ventilen genom att klämma den någonstans till byggnadsstrukturen och eventuellt lägga till vaddering eller rörisolering där det gör dessa anslutningar. Detta ändrar resonanslängden utan att ändra rörets faktiska längd.

    Om dämpning fungerar inte ventilen, kan du ändra längden på ventilen. Du nämner att du inte kan göra det kortare, men kanske du kan göra det längre eller större. Kontrollera tillverkarens krav på max längd, antal armbågar, minsta storlek och nödvändig lutning innan du gör några ändringar som detta.

        
    svaret ges 17.12.2013 20:31
    1

    Det här är en ofullständig idé, och jag är inte säker på om det kommer att bryta mot kod, men du kan ta en sida från fordonsindustrin och installera en ljuddämpare i rörets ände. Detta kommer att dämpa resonans i luftströmmen genom att buffra luftströmmen.

    Det verkar som om några personer har haft den här tanken - den här killen gjorde en genom att ta ett 2 "rör, perforera det, linda in glasfiber runt det och sedan omge det med ett 4" rör. Perforeringarna och glaspaketet kommer att absorbera ljud, som en ljuddämpare för en pistol:
    länk

    Här är ett exempel från en särskilt utformad bilavgaser:
    länk

    Alternativt kan din bästa satsning vara att köra 2 "PVC hela vägen ut ur huset - om mina fysikklasser lärde mig något, kan övergången från 2" till 3 "fungera som resonanskammare, en del mycket hög slutavstängda avgassystem gör detta med avsikt att ställa in resonans i avgasen för att suga ut luften ur motorn strax före avgasventilerna stänger.

        
    svaret ges 17.12.2013 20:50
    0

    Jag hade samma problem med en nyligen installerad HTP Phoenix Light Duty. När det skulle elda upp till högt skulle det finnas en efterklang som lät som om den kom från avgasröret. Det var särskilt dåligt vid utloppet från garaget. Bullret var periodiskt, vilket innebar att det skulle komma på några sekunder och sedan gå av. Har inte problemet med låg eld.

    Med en viss uppmaning gjorde min entreprenör en förbränningsanalys på enheten, några justeringar av gasventilen, och nu är bruset borta.

        