duplex utloppsrelä

1

Jag vill få luftfuktaren att fungera när ugnen kommer på. Ugnen är i tvättstuga i ett tillverkade hem. Finns det ett relä som jag kan koppla in i duplexen utlopp för att köra luftfuktaren endast när ugnen körs?

2/5/14 För att klargöra min fråga: Ugnen är en Colman Downflow DGAT auto ignition 75000 BTUH modell. Hunidifier är rumsstorlek, Holmes ultraljud som granskar tillstånd kommer att köra 12 timmar. men det kan lämna golvvattnet blött. Om luftfuktaren är nära ugnen kan fukt vara dras in i ugnen och förmodligen kommer inte att mätta golvet, om det bara fungerar med ugnen på. Jag vet inte om ett enkelt relä eller kontroller är tillgängliga för att driva denna uppgift, och jag skulle vilja fråga om specifikationer och instruktioner. Tack för något svar.

    
uppsättning Denis W. 05.02.2014 08:03

3 svar

2

Du kan bygga en krets för att göra vad du frågar, men som andra har påpekat är det inte nödvändigtvis det bästa sättet.

Vad du kan göra är att använda ett 24V AC-relä för att byta ut ett uttag.

Waring: 120V AC is dangerous and can seriously hurt or kill you. If you're not aware of what the difference between hot, neutral and ground is, or the thought of "exposed terminals" doesn't scare you, stop now. Learn some basic electrical skills, find another way, or enlist the help of a friend.

Få ett relä

Du behöver ett relä med en 24 V AC-spole, och som är märkt för att byta 120V AC (eller högre) vid 15A (eller högre), behöver det bara vara SPST (singelpol, enkelkastning), även om DPST eller DPDT ( dubbelpol, dubbel kast) är bra.

Monterareläetienlåda

Dubehöverenlådaförattsättainreläetförattskyddadetfrånattröra(eftersomdetkommer120Vpåterminalernafördenhärsaken).Detfinnsmångatyperavlådor,frånmetallkopplingslådortillPVC-projektlådor.

Ta reda på något sätt för att säkra reläbasen i lådan (PVC är mycket lättare för detta).

Anslut ström

Du kommer att driva den här rutan genom att ansluta den till ett vanligt uttag. Du behöver en nätsladd och ett spänningsuttag.

Hämtaenbehållare

Förmodligendetenklastesättetattgöradettaärattanvändadenkvinnligaändenavenförlängningssladdochenspänningsavlastningskontakt.Dukanfaktisktbaraköpaenförlängningssladdochklippadenochhälften,ochanvänddenhärförströmmeninochut.Dukantillochmedanvändaenavdesnyggameddenupplystaänden,ochdufårenindikatoromreläetärpåellerinte.

Annars behöver du en vanlig behållare som antingen kan monteras i den här lådan, eller fästas via en yta-monteringslåda (aka handy box). Om du ansluter den externt måste du använda antingen pansrad kabel (BX) eller förlängningssladd (SJO) och lämpliga boxanslutningar eller avlastningsanslutningar.

Ansluta det hela

Här är kopplingsschemat för ugnen:

(källa)

Reläet du får kommer att ha en pinout på det, något som detta:

I huvudsak:

  • Anslut ugns W och C terminaler till reläets spole (terminalerna 2 och 7)
  • Anslut den varma (svarta) ledningen från 120V-kontakten till reläets strömkontakt (terminal 1)
  • Anslut den varma (svarta) ledningen av behållaren till den omkopplade kontakten (3)
  • Anslut de två neutralorna (vita) tillsammans.
    • Om du har ett DPST-relä som det här diagrammet är för, kan du valfritt byta de vita ledningarna genom att ansluta till terminalerna 8 och 6, vilket speglar de heta kablarna. Det spelar ingen roll om det.
  • Anslut alla grunderna tillsammans, och om du använder metallkartor måste grunderna anslutas till jordskruven på själva lådan.

Det är verkligen allt som finns där. När termostaten kräver värme (strömmen W terminal), kommer 24VAC att driva reläets spole, vilket slår på behållaren.

Du kommer troligen att kunna hitta allt detta i din lokala boxaffär. Om de inte har reläer, kommer en lokal handel elektrisk eller industriell försörjning butik sannolikt, och jag hör den här internet saken säljer grejer nu också.

Lycka till.

    
svaret ges 06.02.2014 03:54
1

Om de två är tillräckligt nära varandra, rekommenderar jag bara att använda en avancerad kraftremsa .

Annars skulle ett mer avancerat hemautomatiseringssystem troligen vara ett bättre sätt att gå. Jag har personligen gått med z-våg, och sålunda är min styrenhet inte bara informerad när termostaten säger att ugnen ska sättas på, men kan också lägga till en regel för att slå på ett visst uttag eller en extern kontakt. Men om du inte vill investera i en kontrollmodul finns det ett annat alternativ:

Du kan använda en Belkin Insight Switch med en Belkin WeMo i kombination med Om detta så att för att ställa in regeln att när ugnen drar mer ström, är WeMo påslagen.

    
svaret ges 05.02.2014 10:00
0

Ja, det här är möjligt. Jag använder ett relä kopplat till fläktreläet i min luftbehandlare för att starta en boosterfläkt över huset. Detta är det relä som jag använde: länk

    
svaret ges 05.02.2014 15:22