Noisy Baseboard Uppvärmning

0

Mitt hus har baseboarduppvärmning från en naturgasvattenpanna och jag hör någon rattling när jag slår på värmen på natten på 2: a våningen. Mitt hus har 2 zoner och jag tror att frågan är att luften är instängd på övervåningen i baseboarden.

Jag inspekterade alla baseboard-enheterna och fann att det inte finns något blödervärde någonstans.

Jag försökte också dränera luft från pannan (som ligger i källaren) och det hjälpte inte. Varje zon har avlopp men den ligger i källaren. Jag öppnade varje zon i en hink med vatten och små bubblor kom ut men det hjälpte inte.

Jag märkte också att det finns en upp och ner rörledning dold bakom en falsk baseboard i en liten garderob - jag är inte säker på dess syfte - det finns inga ventiler där - bara rör och armbågar.

Mina frågor:

  • Ska jag installera ett T eller blödervärde för att ta bort luften på andra våningen?
  • Vad är syftet med den upp och ner U-rörledningen?
  • Bortsett från luft, kan något annat orsaka bruset?
uppsättning dyiquests 13.11.2015 17:50

2 svar

1

Beside air, could anything else be causing the noise?

Beror på exakt vad bullret är, men jag skulle vara ute efter termisk expansion. Om du har långa raka körningar kan röret expandera väsentligt när värmen levereras. Om det finns platser där röret binder på stöden, kan det göra ping och poppljud, eftersom det binder omväxlande och frigör sig själv. Om den är fastsatt på en lös metallflödesdirektör, kan den ramla.

Eftersom det här ljudet inte kommer inifrån röret, drar eller byter röret när du slår på det, ändras ljudet avsevärt, men det borde inte göra stor skillnad om det finns luft inuti.

    
svaret ges 14.11.2015 01:28
0

Vet du vad du söker, ventilvis? En manuell avluftningsventil på en varmvattenslinga är vanligtvis inte särskilt stor sak - det är normalt bara en liten skruvmontering på en armbåge. Om du letar efter en fullstorleksventil, kommer du att sakna dem. Om du bara söker en automatisk blödare kan du också sakna dem.

    
svaret ges 13.11.2015 23:42