How ska jag ansluta ett Wink-relä när två kretsar är inblandade?

1

Jag installerar ett Wink-relä som har två strömbrytare för ljus. Dubbeltänglådan Jag vill installera den har även två strömbrytare som endast är driftsljus. Mitt problem är att varje ljus är på en annan strömbrytare.

Wink-reläet har bara en rad i och två laddar ut. Kan jag byta en av lamporna till den andra kretsen och lämna en varm linje i lådan med en trådmutter?

    
uppsättning Chris Plummer 27.03.2018 14:51

1 svar

1

Det är alltid säkert att lämna en varm ledning avskuren med en trådmutter. Men (som Harper säger) måste du också koppla bort och kåpa av motsvarande neutrala ledning.

Hitta och ta bort trådmuttern som förbinder den neutrala som du vill avbryta. Efter att ha separerat ledningarna, haka av den som leder till strömbrytaren. Anslut den från ljuset till den neutrala trådmuttern som kommer att förbli i bruk.

fig.1a,vänster:befintligakretsar;fig.1b,höger:Ändringförblink2-lastskontroll.

Dubörläggatilldentotalabelastningenpåvarochenavdetvåbrytareochkopplaströmbrytarenfråndenmedlättalasten.Bildenförutsätterattkraftmatningentillhögervarfråndenmerbelastadebrytaren.

Dukankanskeövervägaattlämnaenetikett"inte längre behövs" tejpad på ledningarna, men det är inte nödvändigt, och en framtida underhållare som ser de två laddningarna och dubbelbandslådan kommer inte att bli förvirrad av vad du gjorde.

    