How lägger jag ett fluorescerande ljus på en rörelsessensor?

7

Jag har ett par garderober i min källare som jag har utrustad med ett fluorescerande ljus kopplat till en rörelsessensor ( den här ). Tanken var att när du öppnar garderobsdörren, tänds lampan automatiskt (och stängs av automatiskt när du stänger den).

Det första problemet jag stötte på försökte använda ett ljus med en elektronisk ballast, som inte fungerade alls. Efter att ha läst instruktionerna fann jag att du måste använda ett ljus med en magnetisk ballast.

Så jag bytte ljuset med en som har en magnetisk ballast, och nu är det bara bra när dörren öppnas. När du stänger dörren och väntar en minut eller så ska ljuset stängas av. Men i stället för att stänga av det börjar bara att flimra mycket snabbt.

Någon har några idéer om vad som kan orsaka det eller vad jag kanske har gjort fel? Eller någon personlig erfarenhet med lysrör som kommer att fungera med en rörelsessensor?

Jag tänkte på att bara använda ett glödlampa istället, men verkar som att koden inte tillåter glödlampor i garderober.

    
uppsättning Eric Petroelje 26.08.2010 16:40

9 svar

4

Anta att du pratar om rörelsessensorer så här:

Växlar som den behöver strömmen. De kan arbeta med trickling ström genom glödlampor om de är anslutna som en vanlig en-kast-brytare (i serie med mat till ljus). Om omkopplaren har 4 trådar ( het , tillbaka , bytt och mark ) kan du koppla alla upp och det kommer att driva sig själv med sin egen heta + returnera . I det fallet borde det inte behöva sänka kraften genom ljusets krets, och fluorescenter ska kunna stänga av.

    
svaret ges 26.08.2010 20:59
2

När jag först installerade några fluorescerande strålkastare med rörelsesensorer på dem runt mitt hus, fann jag att de inte fungerade bra, de skulle inte stänga av eller inte skulle starta. Jag löst detta genom att ta bort ljuset och placera ett 120-volts-relä i ett enda enkelspår i elboxen. Jag använde den röda utgångsledningen som vanligtvis går till ljuset för att mata reläets spole, jag pigtailedde den konstant varma (svarta ledningen) till ljuset och till den ena sidan av den öppna kontakten. Matningstråden till det ljus som jag sedan sätter på den andra sidan av den öppna kontakten, gör det här helt isolerar sensorerna från det fluorescerande ljuset. Detta ändrar också den mängd last som du kan placera på ljuset, eftersom lampan inte längre matar ljuset som bara matar reläets spole. Jag har inte haft några problem med något av lamporna eller fixturerna.

    
svaret ges 21.11.2011 04:33
1

Jag har bara försökt sätta CFL på rörelsesensorer, och jag har ingen aning om vilken typ av ballast de var. De enda som arbetar är märkta som "instant-on", och de verkade betala en premie för dem.

Jag skulle ibland drabbas av samma problem som du hade, med flimmer, men ännu värre är att lampans liv var dramatiskt förkortat. Jag hade rörelsessensorn (samma som du tror) i mitt kök i mindre än ett år innan lampan misslyckades. I så fall var rörelsessensorn inbyggd i en väggbrytare, och själva omkopplaren var ansluten till 3-vägs. (Jag tog aldrig ut den andra strömbrytaren).

Jag har haft bättre tur utanför, med ljuset på min veranda (det som inte behövde en "direkt på" lampa, kom att tänka på det), där rörelsessensorn byggdes in i själva fixturen. Det är ganska temprementalt, som det fungerade i flera månader, slutade plötsligt att fungera ... men jag misstänker att det är fixturen, inte glödlamporna, eftersom det beter sig på samma sätt med glödlampor.

...

Mitt förslag skulle vara i ditt fall, om begränsningen är speciellt på glödlampor, att du tittar på LED-lampor. Min rumskompis fick några billiga LED-lampor för skåp som är batteridriven, med en magnetisk sensor ( ett liknande koncept till det här objektet, men inte samma modell ) - du fäster magneten på dörren och lampan till dörrkarmen. När du öppnar dörren, tar magneten loss, kretsen stängs och lampan tänds. Det kanske inte ger tillräckligt med ljus för vad du letar efter.

    
svaret ges 26.08.2010 17:03
1

Vissa rörelsesensorer har även fotoceller för att detektera omgivande ljus. Om fotocellen ser lampans utmatning (till exempel genom att den reflekterar insidan av garderobsdörren) kan det orsaka den snabba flickningen du ser.

Den modell av rörelsedetektor du har har denna funktion och den kan justeras ( instruktioner [PDF] ). Annars kan du försöka blockera fotocellen med en bit elektrisk tejp. Om du har modellen PR180, är den fjärde (röda) ledningen för att ansluta en trevägsbrytare.

    
svaret ges 27.08.2010 00:38
1

Problemet är att sensorn har en induktiv utgångsswitch som bara fungerar med glödlampor. Du behöver hitta en sensor som har en reläutgång för att kunna hantera en ballast som är en reaktiv belastning av sig själv. Inget är för tekniskt, eftersom ballasten genererar själv en viss reaktiv energi som strömmar i motsatt riktning, det tillåter inte att sensorns utmatningsbrytare slås av, trots att den blinkar effekten.

    
svaret ges 09.05.2011 10:05
1

Lägg bara ett lågt watt (5 W) glödlampa som det första ljuset i din serie av lysrör. Vanligtvis är det bara den första CFL som flimrar, så om du kopplar ett glödlampa före det kommer det att skapa den krets som behövs för att din PIR ska fungera, vilket innebär att CFL: erna är i bit.

    
svaret ges 20.03.2012 22:40
0

En vän av mig gjorde samma sak i deras garderob. Men de gjorde det med en speciell omkopplare installerad i dörrramen. När dörren är stängd trycker den på strömbrytaren som stänger av ljuset. När dörren öppnas aktiveras strömbrytaren och lampan tänds. Då är det bara en vanlig lampa, och lysrör kan fungera bra.

    
svaret ges 27.08.2010 19:36
0

En variation på Steve Armstrongs svar. För flera år sedan använde jag X10-controllers för att kontrollera några CFL-enheter utanför mitt hus. Så länge en av lamporna var glödlampa fungerade det bra. Jag förstod aldrig varför, men hans svar förklarar det (förutsatt att du förstår el, växlar och så).

Så om du sluter en liten vanlig glödlampa parallellt med din fluorescerande remsa, kan det fungera.

Du kommer att få den ljusnivå du vill ha medan du fortfarande använder mindre juice.

    
svaret ges 02.09.2010 01:57
0

Det här är väldigt enkelt.

Allt du behöver få är en PIR-sensor (passiv infraröd sensor).

Följande kan hjälpa dig.

Item: Occupancy Sensor.
Sensor Type: Passive Infrared.
Coverage (Square-Ft.): 2100.
Installation Type: Wall Switch.
Viewing Angle (Deg.): 180.
Timer Range (Minutes): 10 to 30.
Time Delay: Manual.
Watts @ 120V: 800 Incandescent, 1200 Fluorescent.
Watts @ 277V: 2700.
Voltage: 120.

Description/Special Features, 3 Preset Time Settings.
Includes: Shutter, To Prevent False Tripping.

  • Vägbrytare och vaktsensorer
  • Sensorer slår automatiskt på och stänger av lampor när individer går in och lämnar, vilket minskar energikostnaderna. Tryckknappskontroller ställer in omgivande ljus tröskel på väggmonterade enheter; LED indikerar status. Automatisk inställning för tidsfördröjning av inställningen eliminerar behovet av manuell justering och hjälper till att förhindra felaktigheter när tidsfördröjningen är för kort för aktivitetsnivå. Enkel växling från Auto till Moment Off-läge. Återgår till autoläge 30 min. efter det att den senaste rörelsen upptäckts.

  • Passiv infraröd (PIR) Occupancy

  • Sensorer känner av kroppsvärmen i rörelse. Måste placeras där fullständig synvinkel är möjlig.
svaret ges 13.02.2012 17:08