Mitt garage ligger mellan 80 och 100 ft från huvudpanelen. I garaget kommer det att vara 2-3 glödlampor, en 17 000 btu 240 volt värmare, så småningom en svetsmaskin (antingen 240 volt eller 120 volt inverter, har inte bestämt än), låt oss gå med 240 volt för denna fråga och 4 120 volt uttag. vilken storlek tråd ska jag springa till garaget och från vilken storlek brytare av huvudet?
225A-svetsaren skulle rita 50A @ 240V på sin maximala inställning. Den 17 000 BTU / h värmaren är elektriskt ekvivalent med 5kW, så ca 21A @ 240V. Om du vill använda både samtidigt plus lampor (inte mycket ström krävs för dem, men) behöver du en 100A subfeed till ditt garage .. 60A kommer inte att klippa det.
En 100A subfeed till garaget kräver 3/3 AWG NMD om garaget är fastsatt och kabeln är skyddad och inte i våt plats. Om garaget är separat tittar du på löpande ledning, med 3 AWG RWU90-ledningar och neutrala ledare, (minst 6 AWG-neutral ledare om din ort gör att du kan köra en reducerad neutral) och en 4 AWG-mark.
Avbrytaren skulle vara 100A, om inte du kan hitta en som är större än 70A men mindre än 100 A. Du kommer sannolikt vilja uppgradera din tjänst till 200A (Tänk dig någon som använder ugnen och elektrisk torktumlare medan du svetsar i ditt uppvärmda garage ...) I min jurisdiktion skulle en belastningsberäkning resultera i att en 200A-tjänst krävs.