Y Plan Sundial - 150V på orange tråd, pannan stannar i endast värmeformat

0

Jag har en Sundial Y-plan konfiguration. 3-portens mittventil är en Honeywell V4073A och har en Worcester Greenstar 18ri.

Efter att ha ersatt en äldre 3-portventil som hade fastnat med Honeywell V4073A, fann jag att pannan inte längre släcktes när den endast var i värme och rumstermostaten var nöjd.

När termostaten krävde värme (pin 5 / vit levande) såg jag 230V på orange tråden från 3-portsventilen (när den kopplats från ledningscentralen). När temperaturen uppnåddes vid termostaten (stift 5 / vit 0V) fann jag att orange tråden från 3-porten ventilen läste 48 volt! Eftersom orange tråden är ansluten till stift 8 och därmed boilerna lever (L / R på pumpöverförings konfigurationer), fortsätter pannan att skjuta.

Mätt under varmt vatten var avstängd, pin 7 / grå levande.

Om jag sätter på värme från, sedan Vatten på, sedan avstängning på programmeraren, släcker pannan. Den orange tråden läser sedan 0V.

    
uppsättning Alastair McCormack 12.10.2016 11:58

1 svar

2

Enligt V4073A FAQ :

When this Heating demand is satisfied, during a Heating ON period, 50V to 150V (voltage can vary according to the supply) will remain on the orange wire...

Så den spänning du hittat finns där genom design. Tyvärr är det tillräckligt med spänning för att utlösa pannans relä när det ska vara avstängt.

(Eftersom programmeraren är i läge VARMNING, kommer den grå tråden att vara levande som håller centralvärmen / en port öppen.)

Du har två alternativ:

  • Använd ett relä-kabel i ett strikt 230V-relä (som länk ) mellan pannan kopplad levande och stift 8 på ledningscentralen

  • Använd den officiella "RC" -enheten - RC-enheten (Worcester-delen 87161092750) drar spänningen ner under kedjens reläens tolerans. Endast när en full 230V är närvarande kommer pannan att skjuta. RC-enheten är ansluten mellan Neutral och L / R (Switched Live) -kontakten. Det finns ingen polaritet, så använd antingen tråd för varje. I ett ledningscenter skulle det installeras i terminalerna 2 + 8

  • Jag valde RC-enheten så att den var stödbar och underhållbar av andra i framtiden.

    Redigera:

    Den officiella RC-enheten (motståndskondensatorn) är faktiskt en Roxburgh XEB 1201 ljuddämpare. Jag antar att motståndet av detta (120Ω) får spänningen på stift 8 att nu läsa 21V. Den kommer i en Farnell väska, så ganska säker på att den säljs utan ändringar. Köpa direkt skulle ha sparat mig £ 20!

        
    svaret ges 12.10.2016 11:58