Ser bra ut för mig. Konsultera med tillverkaren för att försäkra att maskinen är inbyggd för att kunna ta emot ledningstråd på "N" -plinten. Jag förväntar mig att det kommer att bli - de kunde inte sälja någon i Nordamerika / Colombia om inte.
Du har 3-fas "wye" kraft, brasiliansk stil. En enfas belastning kan antingen gå i hörnneutral (127V) eller gå i hörnet (220V).
När du återmatar i rutnätet i liten skala gäller samma sak för flöden som belastningar . Eftersom du kan bifoga en enfas 220V belastning till A-B, kan du också bifoga en enfas backfeed där.
Det spelar ingen roll i vilka faser ditt hus belastar, eftersom du förstår självklart att en nätbaserad solinverter är helt oförmögen att skapa ström för din lokala användning under ström avbrott . Det är inte vad nätverksbundna omvandlare gör. Om du vill ha denna förmåga blir sakerna mer komplicerade.