Jag pratar om något som detta Typ LB Conduit Body
Beror.
Endast då kan ledningskroppen innehålla skarvar.
I ditt specifika fall ser jag inte volymen i specifikationsdelen på sidan Heminlägg. Så du måste kontrollera monteringen själv, för att avgöra om tillverkaren har markerat volymen. Du sa inte vilka strängkablar du drar, så jag kan inte svara det definitivt. Du nämnde inte heller antalet ledare, så det är omöjligt för mig att göra fyllningsberäkningarna.
National Electrical Code 2014
ARTICLE 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures
II. Installation
314.16 Number of Conductors in Outlet, Device, and Junction Boxes, and Conduit Bodies. Boxes and conduit bodies shall be of an approved size to provide free space for all enclosed conductors. In no case shall the volume of the box, as calculated in 314.16(A), be less than the fill calculation as calculated in 314.16(B). The minimum volume for conduit bodies shall be as calculated in 314.16(C).
(C) Conduit Bodies.
(1) General. Conduit bodies enclosing 6 AWG conductors or smaller, other than short-radius conduit bodies as described in 314.16(C)(2), shall have a cross-sectional area not less than twice the cross-sectional area of the largest conduit or tubing to which they can be attached. The maximum number of conductors permitted shall be the maximum number permitted by Table 1 of Chapter 9 for the conduit or tubing to which it is attached.
(2) With Splices, Taps, or Devices. Only those conduit bodies that are durably and legibly marked by the manufacturer with their volume shall be permitted to contain splices, taps, or devices. The maximum number of conductors shall be calculated in accordance with 314.16(B). Conduit bodies shall be supported in a rigid and secure manner.
(3) Short radius conduit bodies. Conduit bodies such as capped elbows and service-entrance elbows that enclose conductors 6 AWG or smaller, and are only intended to enable the installation of the raceway and the contained conductors, shall not contain splices, taps, or devices and shall be of sufficient size to provide free space for all conductors enclosed in the conduit body.
Förvarjeströmförandeledaresomslutarirutanläggerdutill1.Såomdudrarenojordad(het)ledare,enjordad(neutral)ochenjordningsledare.Omduvillsplittairutansåsersatsenutsåhär.
391.133Omjordningsledareanvänds,läggerdutill1.
391.133NärduharledartaleträknardumedTabell314.16(B)förattbestämmadenönskadevolymen.
OBS: Du baserar alltid beräkningen av den största ledaren som används. så om du har en # 14 jordad (neutral) och en # 12 ojordad (het), använder du 2,25 på grund av # 12. Om du använder jordningsledare som har en annan storlek än de nuvarande bärledarna, multiplicerar du dem separat (# 12 hot, # 12 neutral, # 14 ground = 2 x 2.25 + 1 x 2.00).
Om den största ledaren används är 14 AWG, multiplicerar du ledarantalet med 2,00 enligt tabell 314.16 (B).
'5 * 2.00 = 10.00'
Vilket innebär att lådan måste ha en volym på minst 10 kubikcentimeter, om du vill skära i den.
Om den största ledaren används är 12 AWG, multiplicerar du ledarantalet med 2,25.
5 * 2.25 = 11.25
I så fall måste lådan ha en volym på minst 11,25 kubikmeter.
Om du drog 3 ojordade (heta) ledare så skulle beräkningarna se ut så här.
391.133 7 * 2.00 = 14 cubic inches
7 * 2.25 = 15.75 cubic inches
12-2 kommer att fungera, 12-3 är för mycket.
Om du använder en 3/4 "Carlon, är det 12 kubik inches och borde markeras. 12-2 med mark, spliced, behöver 5X 2,25 ", 11,25 kubik tum, passerar. 5 är två neutrala och två hots som slutar i lådan, plus en för marken. 12-3 med markbehov 7X 2,25, 15,75 kubikmeter, misslyckas (om inte du ökar till en 1-1 / 4 "LB med 32 kubikmeter volym).