Vi har nyligen gjort en servicepaneluppgradering, lagt till en brytare som går till delpanelen i garaget, installerat två jordstavar, kopplade jordstången till ett kallt vattenrör, förbundna kyltvättrören vid vattenvärmaren .
Finns det ett sätt för mig att testa att allt är gjort korrekt ... dvs. Det finns en kontinuerlig väg till jordstängerna.
Användar jag en multimeter och test för kontinuitet? Mäter jag potential? Om jag skulle göra det ovan, på vilka punkter skulle jag göra det i banan / kretsen?
Hur testar jag att underpanelen i garaget är jordad korrekt?
Ett kontinuitetstest ska vara tillräckligt för att bestämma att jordningskablarna är anslutna. Redigera - För att kontrollera kontinuitet med en multimeter, vrid ratten till en symbol som ser ut, ► |. Se till att sonderna är på rätt plats. Vissa multimetrar har tre uttag för två sondkablar ... om det är den typen av multimeter som du behöver för att sätta en sond i socket som är märkt ohm (Ω). Lägg sedan på eller rör på sonderna till vad som helst du kontrollerar (för kontinuitet) för att ta reda på om de är anslutna. Vissa multimetermodeller gör ett ringsignal, medan andra modeller bara visar en snabb spräng av siffror som sätter sig ner till noll när mätaren känner av att sonderna är anslutna (elektriskt).
Men bortom det bör du kolla in artikeln, hur man uppnår jordning i dålig jord . Jag föreslår inte att du har dålig jord, men den här artikeln illustrerar hur man kontrollerar den (med ett markmotståndstestinstrument) och hur man behandlar dålig jord om det behövs, och påpekar någon annan information om jordning.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel grounding-and-bonding Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna