What skulle få en ugn att stänga av för tidigt?

3

Jag har en Carrier Weathermaker 8000-ugn som stänger av ca 90 sekunder eller så efter tändning, började göra det nyligen. Jag får blinkande kod "33" som indikerar:

Koden anger:

33 GRÄNS ELLER FLAME ROLL-OUT SWITCH ÄR ÖPPET - Om öppet längre än tre minuter, kod Ändra till # 13. Kontrollera efter:

  • Defekt fläktmotor eller startkondensator.
  • Smutsigt filter eller begränsat kanalsystem.
  • Lossa blåshjulet.
  • Defekt brytare eller anslutningar.
  • Otillräcklig förbränningsluftförsörjning Flame Roll-out-brytare eller säkringslänk.
  • Open Flame-utlösningsbrytare eller säkringslänk. Manuell återställning eller ersättning.

Jag har hittat den manuella här , även om det hjälper inte mig verkligen.

Jag hade inte kontrollerat / ändrat filtret om ett tag. Det var inte i mina tankar eftersom jag brukar höra min ugnspänning eller så vidare .. när jag gick och kollade det insåg jag att det berodde på att filtret hade kollapsat och dras ner i luftintaget .... så ja det var snuskig och jag körde i princip utan ett filter för vem vet hur länge.

Först och främst rengjorde jag allt damm utifrån och blåste luft genom alla komponenter.

Jag har kunnat kontrollera den stora rektangulära Flame-utlösaren och de två mindre växlarna, alla är stängda när de kontrolleras med en multimeter för kontinuitet, och bara för sparkar tryckte jag på knappen på de två mindre omkopplarna till ge dem en manuell återställning.

Det verkar som om jag inte har något problem med att enheten blir för varm, inte en falsk positiv. Även om jag inte är positiv på detta.

Det verkar som om mitt nästa steg skulle vara att kontrollera kondensatorn för att se om det skulle orsaka låg spänning till fläktmotorn, men jag vet inte hur man ska kontrollera det? Det kan också vara att fläktmotorn är "defekt" - hur vet jag det eller kontrollerar det utan att helt enkelt prova en reservdel?

Så snälla, om någon kan berätta för mig hur man kontrollerar kondensatorn, hur man kontrollerar motorn och vad man gör nästa, skulle det vara mycket uppskattat!

    
uppsättning Nektarios 26.11.2011 16:12

3 svar

3

Kontrollera höggränslägesbrytaren. Om ugnen får ständigt över värme, är det troligt att gränskontakten har brunnit ut.

Kontrollera att utloppsventilerna är rena och tömda skräp. Du behöver bra luftflöde både i och ut ur systemet. Se också till att värmeväxlaren är ren, så den kan överföra värme ordentligt till luften.

Om termostaten har ett alternativ för Fan , byt den till Fan och se till att fläkten startar. Om fläkten inte slås på bör du kontakta en utbildad HVAC-teknik. Kondensatorer kan vara dödliga om de inte hanteras ordentligt. Du kan oavsiktligt ladda kondensatorn till dig själv, vilket leder till elektrocution. Eller kort kondensatorn, vilket leder till en exploderande kondensator. I båda fallen kan det vara dödligt.

    
svaret ges 26.11.2011 16:39
0

Vanligtvis är förångarens spole obstruerad / smutsig, vilket minskar luftflödet. Plisserade luftfilter som är smutsiga, slutna registren, en bruten värmeväxlare eller en dålig gräns.

    
svaret ges 23.07.2014 07:27
0

Om du har en central luft "A" -spole, är det troligt att den nu är ansluten till smuts som orsakar högtemperaturgränsen stängs av. Du kommer att behöva ringa en ugnsman för att rengöra smutsen från "A" -spolen.

    
svaret ges 29.11.2018 17:20