Kommer en GFCI-brytare överbelastning om ett treuttaguttag har en växel mellan jord och neutralt på ett gammalt tvåvågssystem?

    
uppsättning user38656 21.06.2015 14:59

2 svar

4

Det kommer inte att bli överbelastningstur . Det kommer att resa eftersom du medvetet har skapat ett grundfel.

Du bör aldrig ansluta jordledaren till det jordade (neutrala), utom i serviceutrustningen. Vilket innebär att du ska ta bort bygeln mellan marken och neutralen.

    
svaret ges 21.06.2015 15:45
0

Will a GFCI breaker nuisance-trip if a three prong outlet has a jumper between ground and neutral on an old two wire system?

Det beror på vad som är anslutet till jordens stift. Om det bara är en isolerad apparat, då nej, men om apparatens jord slutar anslutas (via vattenledningar, datakablar, fall av två apparater som berör varandra eller vad som helst) till verklig mark så är det mycket troligt att GFCI kommer att resa.

Sådana länkar är en tvivelaktig övning ur säkerhetssynpunkt. De skyddar mot fel där en levande ledning berör saken men om neutralen kopplas bort kommer de att orsaka att apparaten blir levande. AIUI nuvarande kod är att om du inte kan / kommer inte att rewire med en ordentlig grund att du ska passa ett GFCI, lämna jordnålen urkopplad och märka uttaget som "ingen utrustning mark" (och "GFCI skyddad" om GFCI är fjärrkontroll).

    
svaret ges 27.04.2017 17:16