Spis och ugn på samma krets?

3

Behöver en induktionskök och en elektrisk ugn vara på separata kretsar? Om de kan vara på en, vilken strömkretsbrytare behöver de?

Mitt hus har en annan krets för varje, 50 amp till ugnen, 40 amp för spis. De är på motsatta väggar, och jag omformar mitt kök och vill placera dem bredvid varandra. Så om jag skulle kunna använda samma krets skulle det vara mycket, mycket lättare än att få någon att komma ut för att flytta det andra uttaget, eftersom jag tror att det flyttar utloppet utanför min komfortzon.

Jag tittar på de förstärkare som krävs för en induktionskök / ugnskombination, och de säger mest 40amp, men när jag bara tittar på en induktionsstovetop i sig står det 40 ampere och väggugnen jag tittar på på säger 20 ampere. Lite förvirrad varför det uppgår till mycket mer när de är separata apparater.

    
uppsättning Kyle 07.08.2015 05:16

2 svar

5

Se tabell 220.55 i NEC, liksom fotnot 4 till den tabellen:

  • Branch-Circuit Load. It shall be permissible to calculate the branch-circuit load for one range in accordance with Table 220.55. The branch- circuit load for one wall-mounted oven or one counter-mounted cooking unit shall be the nameplate rating of the appliance. The branch-circuit load for a counter-mounted cooking unit and not more than two wall-mounted ovens. all supplied from a single branch circuit and located in the same room, shall be calculated by adding the nameplate rating of the individual appliances and treating this total as equivalent to one range.
  •     
    svaret ges 09.08.2015 02:59
    -1

    Absolut inte.

    Du kan inte bara hålla två eller flera apparater tillsammans och kalla den en kombinationsruta och tycker att det kommer att bli okej.

    Redigera om du inte följer NEC 220.55-kalkylberäkningarna. Om tillverkaren kräver en dedikerad krets kan ovanstående undantag inte vara tillämpligt.

    Som en slutlig notering bör kretsar tas upp till nuvarande elektriska standarder om det behövs.

        
    svaret ges 07.08.2015 13:35