Enligt den nationella elkoden, ja det borde vara en 20 ampere grenkrets. Denna krets bör inte heller ha några andra uttag än de för " tvättutrustning ".
Håll sedan 15 amperekretsen för dina allmänt bruk behållare och kör en ny 20 ampere krets för " tvättutrustning ".
Observera också att behållarna i tvättområdet måste vara GFCI och AFCI-skyddade (210,8 (A) (10), 210,12 (A)) samt sabotagebeständiga (406.12 (A)).
National Electrical Code 2014
Chapter 2 Wiring and Protection
Article 210 Branch Circuits.
210.11 Branch Circuits Required.
(C) Dwelling Units.
(2) Laundry Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one additional 20-ampere branch circuit shall be provided to supply the laundry outlet(s) required by 210.52(F). This circuit shall have no other outlets.
210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets.
(F) Laundry Areas. In dwelling units, at least one receptacle outlet shall be installed in areas designated for the installation of laundry equipment.