AFCI Breaker Randomly Tripping - Inga nya enheter

1

Vi undersökte mycket och fann flera klargöranden som jag inte hade rätt i mitt tidigare inlägg. Ny sammanfattning av problemet:

Det är en Siemens Type QAF 20 amp brytare, 2006 byggd hem - kretsen har märkts "beth pluggar." Vi isolerade de uttag som detta styr, och de är flera 2: a våningar samt våra TV / kabelbox uttag på våning 1.

Det har inte skett några tävlingsincidenter under de 3 år vi har varit här, och vi har inte lagt till några nya drag i den kretsen.

Första gången det snubblade var måndag. Vi tittade på TV medan installatörer sätter strålningsbarriär upp på vinden. De sa att de inte hade anslutit något i.

När den här brytaren snubblade fann jag att GFCI-utloppet på disken i köket också hade snubblat. Det är på sin egen separata "kökspluggar" -krets, men jag kunde inte återställa den trippade "beth-pluggen" -brytaren tills jag återställde GFCI-utloppet i köket.

Det här kökets GFCI-uttag och dess medarbetare ligger på andra sidan väggen från TV-uttaget på nedre våningen som styrs av den avstängda AFCI-brytaren. Det verkar som att båda betjänas av trådar som släppts inuti den där väggen från 2: a våningen

Igår var min fru hemma och tittade på TV (installatörer / utrustning borta när jobbet var klart måndag) och det hände igen. Samma utlopp trippade i köket, samma brytare trippade i garage.

Vad kan hända här? Med ingen ny utrustning lägger dra och GFCI tripping också? Några har föreslagit felaktig GFCI-behållare som snubblar den närliggande AFCI-brytaren, även om de inte är samma krets. Andra har föreslagit felaktig brytare. Och andra har sagt att installatörer förmodligen trodde upp en anslutning någonstans. Några ledtrådar?

Jag kan inte göra breaker-turen för experiment, vilket gör det väldigt svårt att undersöka. Vi gick igenom huset med hjälp av en av de ledningstestarna och alla visade sig lika bra.

Tack för någon hjälp alls.

    
uppsättning Cotillion19 03.05.2018 16:20

2 svar

1

AFCIs arbetar genom att bokstavligen lyssna på kraftledningen för spjällljudet av ljusbågar. Det är därför de är nya utvecklingar, det kräver signalbehandlingseffekt som liknar det som ses i The Hunt for Red October .

Det relevanta är att AFCIs kan höra bågfel i närheten på andra kretsar. Så ditt bågfel kan inte vara på den skyddade kretsen. En krets kan dock inte ge upphov till fel om brytaren är avstängd. Så om du kan stå för att ha en krets för en stund kan du testa om det är orsaken (eller inte).

AFCIs utvecklades för att skydda mot elektriska filtbränder, men slutade att upptäcka misslyckade "backstab" -anslutningar. Backstabs är en billig och snabb metod för att fästa ledningar till behållare och växlar. En liten metallfjäder klämmer fast sladden, vilket medför lokal uppvärmning. Genom att trycka allt i lådan sätts påtryckningar på tråden vilket gör kontaktområdet ännu mindre än konstruerat.

De flesta moderna hus är fulla av dem. De flesta av oss här på diy.se har upplevt att de misslyckats på läskiga och smarta sätt. Skruvplintarna gör det inte som regel, speciellt om det är torrt. Så som en elimineringsprocess skulle jag först bli av med alla backstab-anslutningar på den kretsen.

När det gäller kökskretsen kräver kod att kretsar som driver köksbänkskålar, ström bara dem. Så att kretsen ska gå rakt från panelen till köket och ingen annanstans. Om det inte går någonstans nära ditt senaste arbete kan vi utesluta det.

    
svaret ges 03.05.2018 20:06
0

Jag skulle personligen börja men kontrollera varje uttag och slå på linjen. Tidskrävande men gratis. En liknande sak hänt med mig och jag hade hittat en tråd var lite lös i ett enda utlopp vilket orsakade att GFCI-enheten skulle resa ibland i mitt badrum som vred på brytaren.

Om det inte löser problemet, börjar jag byta uttag på den raden.

    
svaret ges 03.05.2018 16:39