Du behöver en mark för en ny 240 volt 20 amp krets?

1

Jag körde en ny 240 volt krets för att driva lite motoriserad utrustning. Utrustningen har en 3-punkts jordad 240 volt-kontakt. Min källa har emellertid inte en jordningsremsa. Skulle det vara bättre att inte ansluta jordtråden till något i båda ändar.

Min källa är en torr transformator med en neutral men neutralen är inte jordad. Byggnaden är en klippare / underhållslokal för en golfbana byggd i början av 60-talet. Källan till byggnaden från verktyget är 277y / 480 volt, mestadels för att driva bevattningspumpen. Jag tror att byggnaden tillsattes som en eftertanke, varför torrtransformatorn tillsattes för att ge ström till utlopp i byggnaden. Två 480 ben och 1 antas neutral ger ström till den höga sidan av torrtransformatorn. När jag kom fram på plats upptäckte jag att neutralen inte används och bara flyter. De sekundära spolarna parallellgjordes för att endast ge 120 volt till hela byggnaden. Sedan dess har jag framgångsrikt delat upp spolarna och har nu 120/240 till hela byggnaden. Så jag svarar på frågan om jordning, jag vet inte om huvudbrytaren vid mätaren har en bra mark för hela byggnaden eller inte för att den är låst (huvudfråga?). I alla fall, som sagt neutralt på den sekundära sidan av torrtransformatorn, är det inte jordat och alla enskilda 120 kretsar som går ut från den här panelen har ett varmt ben och endast neutralt - inga jordledningar.

    
uppsättning larry 23.12.2012 02:23

2 svar

2

Om du befinner dig i USA krävs en jordningsledare för alla nya arbeten.

Om systemet installerades innan jordning krävdes, behöver du inte uppdatera systemet och lägga till jordning när koden ändras. Men om du lägger till något i systemet efter kodändringen måste du göra det på ett kodskyddat sätt. Det kan innebära att hela systemet upp till aktuella koder, eller åtminstone tillräckligt för att det nya arbetet ska vara kodkompatibelt.

Du kan kanske enkelt installera en korrekt jordningselektrod vid byggnaden och använda den för att mäta kretsarna på transformatorns sekundära sida. Du måste kontakta din lokala regering för att ta reda på om det är tillräckligt, och att du har inspekterat arbetet för att försäkra dig om att det är gjort korrekt.

    
svaret ges 14.01.2014 12:23
1

Ja, jag rekommenderar starkt jordning, eller någon varm kabel till en metallhölje kommer du att använda som grund och inte cool. Inte cool alls! Faktum är att det förmodligen är det motsatta.

    
svaret ges 14.12.2013 23:41