Clarification om delning av en neutral för 2 kretsar

1

Det här är en uppföljningsfråga till detta svar

Jag planerar att göra något som är ganska likt det diagram som Tester101 har lagt fram. Jag kommer att dra 3-tråds (10/3 + g) i en kopplingslåda och dra sedan 2 separata 2 ledningar (12/2 + g) från J-rutan till GFCI uttag. Här är de saker jag letar efter förtydligande om ...

- Kan jag köra två 20amp-kretsar med ovanstående konfiguration?

- Om så är fallet, kommer dubbelpolbrytaren att märkas "40 amp" tillbaka på panelen? (som en stor apparat 240v brytare, eller finns det någon annan typ av dubbelpolbrytare som jag ska leta efter?)

Tack!

    
uppsättning Mateo 03.05.2015 03:54

2 svar

1

Du använder en dubbelpolig 20 amperebrytare. Det kommer att ha två handtag som är bundet ihop och kommer att säga "20" på handtagen.

Det borde se ut som det här ...

länk

Jag är inte säker på varför du planerar att köra 10 AWG-ledare, men vanligtvis kräver 20 ampere kretsar endast 12 AWG-ledare.

    
svaret ges 03.05.2015 04:24
0

Ja, det här är en fullständigt giltig konfiguration.

Avbrytaren kommer att märkas som en "20 Amp" brytare. Breaker-värdena är per-conductor och inte totalström.

De ser vanligtvis ut som "den stora apparaten 240v-brytaren", även om det finns några som sätter fyra brytare i en modul kallad "quad". Man använder quad breakersna när det inte finns några tomma slitsar i breakerboxen (även om man måste dubbelklicka på att lådan är certifierad för att kunna användas med quad-breakersna).

    
svaret ges 03.05.2015 04:21