Vad betraktas som "service" för NEC 225.30?

0

Jag har tidigare ställt en fråga ( Grounding subpanels located ~ 100ft från huvudbrytaren ) där jag blev informerad om NEC 225.30, som säger att en byggnad

[...] shall be supplied by only one feeder or branch circuit [...]

Det verkar som om den här koden finns för att säkerställa att varje byggnad har en enda brytare eller kopplingsmetod som kopplar bort hela byggnaden.

Hur hänför sig detta till en byggnad som har en huvudbrytarepanel som matar in flera delpaneler? Om jag till exempel har en 200A huvudpanel med två 100A brytare, som matar en 125A subpanel (utan huvudbrytare, endast grenbrytare), måste huvudpanelen och delpanelen alla vara på samma byggnad, eller kan huvudbrytarens panel placeras nära mätaren (i en separat byggnad) med delpaneler i en annan byggnad?

Funktionellt är det ingen skillnad mellan de två inställningarna, förutom de fysiska platserna för panelerna. I båda fallen finns det en enda brytare som kopplar bort båda delpaneler.

    
uppsättning Hari Ganti 17.03.2017 20:02

2 svar

1

Att köra två matare till en byggnad för el är dumt - du kan få jobbet gjort med en.

Det finns i grunden ingen anledning i dag och ålder att köra flera matare till en byggnad i det sätt du beskriver. Även om du använder flera delpaneler, kan du få dem alla från en enhetsmatare med hjälp av matarregleringarna i 240.21 (B) - både (B) (1) och (B) ( 5) gäller för din föreslagna ansökan.

Vid en typisk inställning för detta går matarröret upp till en hjälprännan (om du inte hittar en aux-rännan är det egentligen ett annat namn för en wireway - think fiddle vs violin). Denna rännan löper fysiskt över panelen och innehåller kranskruvarna (tänk på skruvklingor), medan kranledarna löper genom ledningar ner till sina respektive underpaneler. Du behöver en delhuvud i varje delpanel för att göra detta men anser att det är ett litet pris att betala för att bara behöva dra en gång.

När det gäller trådstorlek kan kranarna dimensioneras så att de överensstämmer med överhuvudskyddsanordningarna under huvudströmmen, förutsatt att de är mer än 10% av storleken på mataren som tappas, medan mataren själv ska vara dimensionerad för att ge behövde ampacity till båda delarna.

Panelerna måste också vara bredvid varandra eftersom den här tekniken faller under "regeln om sex" i 225.33 (det här är 225.34).

Riva inte ut det andra röret om det redan finns, men

Men om du redan har den andra ledningen trenched in, lämna den där ! Det är praktiskt som ett praktiskt ställe för telefoner, nätverk, CATV eller andra typer av lågspänningsanslutningar, och du kan helt enkelt omdirigera sina ändar för att gå överallt där de behöver med lite rörarbete.

    
svaret ges 19.04.2017 02:19
0

Jag tycker att koden är ganska tydlig. Du kan inte leverera en byggnad med mer än en matare eller grenkrets. Du måste försörja byggnaden med en enda matare och dela det ut till de andra panelerna.

    
svaret ges 17.03.2017 22:04