Circuit Breaker Upgrade Komplikationer

1

Jag är för närvarande hyr en enhet i ett kommersiellt lagerkomplex. Varje enhet har individuella MLO-paneler inuti enheten, och sedan en stor splitmeterbas med individuella brytare för varje enhet på ett centralt läge i en separat del av komplexet.

Vi försöker uppgradera den huvudbrytaren för vår enhet från 100A till 125A om vi måste, men helst 150A.

Så det problem vi har är att brytaren i det centrala området är en Cutler Hammer QC2100, och ingår i QuickLag-serien, som bara verkar gå upp till 100A. Det är en kabel in / kabel ut brytare och den ansluts till länk istället för något som en DIN-skena eller en enkel bult på. Klämmorna är fästade på inneslutningen, och brytare för alla andras enheter är bara snäll i rad på sin egen separata uppsättning klipp.

Vet någon om det finns en liknande typ av brytare som passar på de klippen och har högre ampacitetsbetyg? Kan jag ta bort klippen och byta till en bult på stilbrytaren, eller installera en kort DIN-skena och fästa den där? Jag försöker undvika att behöva byta ut hela käften om att jag skulle betala för att ändra 16 andra hyresgäster och det blir lite pricy.

Min elektriker och flera försörjningshus i området verkar inte veta om det finns ett sätt att göra det utan att uppgradera tjänsten för hela komplexet, så jag tänkte att jag skulle fråga här.

Tack på förhand.

    
uppsättning James Pierce 04.08.2015 21:02

1 svar

1

Även om 150A-brytaren existerade (och det verkar inte som det), är det tyvärr bara början. Du skulle nästan säkert behöva uppgradera ledarna till och från 150A-brytare för den högre ampaciteten, och möjligen den kanal i vilken de reser också, vilket skulle innebära betydande utgifter. Och då kan huvudpanelen som de ansluter sig inte bedömas för mer än 100A per meter.

Så jag antar att ditt beslut är sannolikt att uppgradera alla till 200A potential eller ingenting.

Jag skulle vara nyfiken på hur det här faktiskt visade sig ...

    
svaret ges 20.06.2016 00:45