breaker storlek för 600 "kör med # 4 tråd

0

Jag försöker ta reda på vilken bråkstorlek som ska användas för en 600'-körning till min brunnpump (2 häst) ------ Jag använder # 4-tråd - jag behöver också bråkare i båda ändar, kanske en i mitten?? tack

    
uppsättning M Kelsey 18.11.2015 22:01

2 svar

1

För att svara på OP: s fråga:

Nej, du behöver bara en brytare där ledarna tar emot sin leverans. (På huvudpanelen). Brytaren måste vara dimensionerad för att skydda ledarna. Brunnspumpen ska ha internt skydd för motorn.

Du sa inte om din # 4 var koppar eller aluminium. Det gör stor skillnad. Jag ska göra båda beräkningarna med Ed Beals tal för K-faktorerna (jag brukar använda 10,4 för koppar och 17,0 för aluminium vilket skulle ge mindre ledningar, men varm tråd har en högre K-faktor så jag använder hyresnumren.)

En 230 hk 230 V motor drar 12 ampere enligt NEC. Använda spänningsfallet formel löst för området i cirkulära mils. Acm = K x I x 2L / VD Med 3% spänningsfall ger det rekommenderade numret från NEC 25.800 cm för koppar vilket är lite mindre än 6 vid 26.240 cm. så om du har # 4 koppar har du gott om tråd.

Men samma beräkning med aluminium ger 42,400 och # 4 41,740, så du skulle faktiskt behöva # 2 om det är aluminium.

Spänningsfall är rekommendationer från den nationella elkoden och är inte en verkställbar del av koden. Spänningsfall beräkningar utförs med full belastning strömmar inte med startströmmar. De rekommenderar 3% för en grenkrets eller matare och 5% totalt mellan de två. Eftersom detta är en grenkrets är det rekommenderade beloppet 3% eller 7,2 volt.

tl; dr Du är bra med # 4 koppartråd. Avbrottstorleken beror på tillverkarens rekommendation för din brunnspump, eller jag behöver veta om du använder en invers tidsbrytare eller momentan resa.

    
svaret ges 20.11.2015 03:27
0

tog mig en minut för att hitta spänningsfallet formel ulglys sidan 50 VD = 2K x L x I / CM koppar K-värdet är 12,9 aluminium K-värdet är 21,2 En standardpump 2 hk 115V skulle dra 24 ampere, 230V skulle rita 12Amps båda valuse från uglys : gör på 230V eftersom det är en lång 115v-körning. VD på koppar 4.4V du kunde säkert ha tappat ~ 7V och varit inom kod (PS CM för # 4 koppar är 41740) så varför vill du använda # 4 tråd du kan använda mycket mindre ALuminum (jag hatar aluminium förutom fall så här) men nu har du all info att omberäkna # 4copper tråd är bra för nästan 70 ampere när den är stor för en pump och aluminium är bra för ca 60 ampere , även om du har en 30Amp-teckning eftersom du lägger till några stora översvämnings ljus där ute kan du gå väldigt mindre formeln kom från uglys 2014 elektrisk referenssida 50

    
svaret ges 18.11.2015 22:58