Jag byter ut ett tvåuttag utlopp i en hall med en nyare Leviton uttag-guidelight-kombination. Jag märkte att utloppslådan har två ledningar som kommer in, båda med en varm / en neutral. Den nya enheten jag installerar tar bara en tråd. Som det nu är på bilden nedan får jag inte ström från behållaren när brytaren är påslagen. Detta gäller för de andra uttagen på kretsen. Är det möjligt att ansluta enheten så att den bara använder en tråd?
Den gamla behållaren kopplade kablarna inuti internt, så du måste göra det externt för enheten nu.
Använd en vridkontakt (eller liknande), koppla båda de vita ihop med en kort bitskrot av samma färg och storlek. Anslut sedan den andra änden av skrotbandet till den "neutrala" terminalen på den nya enheten.
Detta är känt som en "pigtail", och är en vanlig metod för att ansluta flera ledningar till en enda terminal.
Gör detsamma med de svarta ("heta") kablarna, koppla grisstickan till den mässingsfärgade skruvplinten på enheten.
Slutligen följa samma procedur med jordledarna, fästa pigtailen till den gröna skruvplinten.
Läs andra frågor om taggar electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna