Var är C-terminalen på min panna kontroll?

2

Den nya termostaten jag köpte kör inte på batterier och behöver 24 volt ström. Jag har bara en röd och en vit tråd ansluten mellan pannan och termostaten, men det finns också en tredje, oanvänd ledning. Instruktionerna från termostaten säger att du kopplar den tredje ledningen till C-terminalen på termostaten och till ugnen C, men Jag har en panna utan C. Var lägger jag på den här? Snälla hjälp jag är desperat.

    
uppsättning Mike N 29.10.2014 21:48

3 svar

1

Tyvärr, Aquastat du använder utesluter inte en C terminal. Transformatorn är sannolikt lödd direkt till brädet; så om du inte är bra med en lödpistol, måste du köpa en annan termostat.

Den röda ledningen som är ansluten till terminalen T , ska anslutas till termostaten R . Den vita kabeln som är ansluten till T -kontakten, ska anslutas till termostaten W . När termostaten kräver värme kommer den att ansluta R -kontakten till W -terminalen. Detta kommer att få spolen att dra en brytare som är stängd (relä), vilket säger att pannan är termostatstängd.

Om du inte är rädd för att kunna bryta saker, och du vill verkligen försöka få den nya termostaten att fungera. Du kan försöka lägga till din egen C tråd. Du måste helt enkelt ansluta den nya C -ledningen till den andra ledningen i transformatorns sekundära spole.


Vänster bild visar originalledning. Rätt bild visar var C -terminalen ska läggas till.

VARNING:

Ändring av Aquastats ledning kommer sannolikt att upphäva garantin och kan eventuellt skada utrustningen. Fortsätt på egen risk.

    
svaret ges 30.10.2014 16:58
0

Om de röda och vita trådarna är ordentligt anslutna, kommer + 24v 'R' -plinten bör vara den röda ledningen till höger, som ligger under" T "-skruven. Gör INTE röra med någon av (12g) ledningarna i övre vänstra, under L1 och L2 terminalerna. Stäng av strömmen till enheten innan du går runt där.

Den C-terminal du är ute efter verkar inte vara användar tillgänglig. Det skulle vara ett av lödfogarna på baksidan av kretskortet, som transformatorn är monterad på, eftersom gamla kedjekontroller inte var avsedda att ge extra 24v-effekt. Jag skulle behöva fråga om det är OK att uppnå en lågspänningsplats genom att fästa den i kontrollboxen med en skruv. Jag saknar den erfarenhet som krävs (och schematisk / antal för denna kontroll) för att försöka säga att en av de andra terminalerna på den kan fungera säkert för dig.

Det här har ingen mening för mig, termostaten shorts bara ut transformatorn när den går igenom ett motstånd. (övre vänstra)

Källa av bilden och lite bra panna talar.

manualen för en L8124A.

    
svaret ges 29.10.2014 23:01
0

För T-T-anslutningar måste du koppla ett isoleringsrelä! Se länk

Om du inte har en exponerad 24VAC-transformator måste du köpa en och ett 24VAC-relä ( länk ). Anslut transformatorbelastningen till Rh, den vanliga transformatorn till C och W-ledningen till reläspolen. Anslut den andra kontrollpolen tillbaka till det vanliga på transformatorn. Anslut sedan T-T-anslutningarna till de normalt öppna polerna på reläet!

    
svaret ges 16.10.2018 22:36