Kodfråga här. Jag gör mycket el och gillar att följa kod exakt. Jag har gjort ganska mycket allt annat än hak upp linjer till huvudlådan. Tar en koll på den här gången.
Först ser jag att jag har kretsbrytare i mitten med heta gå in i dem och sedan på varje sida är neutralerna och grunderna anslutna till en rad skruvar (på varje sida). Det spelar ingen roll vilka skruvar jag lägger min mark och neutral i? Det ser ut slumpmässigt just nu nästan. Även om jag vrider huvudströmbrytaren betyder det att jag inte kan bli chockad när du lägger till en ny brytare?
Och sedan sista frågan - Jag har bara ett inmatningshål kvar för brytfältet ovanpå. Nåväl måste jag lägga in några fler rader. Det ligger i en källare så allting kommer från toppen. Vad är koden för att gå runt botten för att komma in i ett hål där? Jag är inte säker på att jag kan köra tråden bakom lådan - så kan jag bara koppla in tråden runt lådan? Verkligen vill ha det gjort rätt. Vad föreslår du?
I huvudpanelen är jord och neutralläslad ansluten, så du kan fästa vid vilken bar som passar dig. Det finns två staplar eftersom om det användes som en underpanel, måste marken och neutralen hållas separerad.
Huvudbrytaren sänker strömmen till bussstängerna och brytarna, men klackarna och matarkablarna nära toppen av panelen blir fortfarande varma. Ska inte vara för svårt för att undvika dem, eftersom de övre platserna sannolikt är fulla ändå, och du kommer att komma upp från botten, bara uppmärksamma.
Jag är inte säker på vilken kod som behövs för routing, men det är troligen bäst att släppa ledningen ner i grannrummet och korsa stiften minst 6-12 "under panelen innan du kommer tillbaka för att hålla sakerna trevliga och städa. För en ytmonterad panel rutter bara kabeln snyggt och ankar med kabelklammer:
Låt oss ta den här frågan i taget.
Does it matter what screws I put my ground and neutral in?
Det här svaret , och detta svaret ger en hel del information, så jag summerar bara för din specifika situation.
Så länge det här är en Ingång till huvudtjänsten , kan du ansluta jordning (jord) och jordade (neutrala) ledare till antingen bussfältet. Så länge som:
If I flip the main power breaker does that mean I can't get shocked when attaching new breaker?
Vridning av huvudbrytaren deenergiserar både oförbundna (heta) bussar, men deenergiserar inte huvudklackarna eller de ojordade (heta) matare. Även med huvudbrytaren är det fortfarande risk för chock. Om du inte är bekväm med detta, vänligen sök hjälp av en lokal licensierad elektriker.
I only have one entry hole left for the breaker box on top. Well I need to put a few more lines in. It is in a basement so everything is coming from the top. What is the code for going around the bottom to enter in a hole there? Not sure I can run the wire behind the box - so can I just wrap the wire around box? Really want this done right. What do you suggest?
Det finns alltför många tillämpliga regler som täcker dem alla här, så jag kommer att fokusera på den som jag tycker är mest användbar för dig.
National Electrical Code 2008
ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations
110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.
(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.
Vad det betyder är det om du kan ta reda på vem som gjorde kabelklämmorna längst upp på panelen och kan hitta databladet på dessa klämmor. Du kan upptäcka att klämmorna faktiskt är godkända för att acceptera flera kablar. Om så är fallet kan du helt enkelt använda befintliga klämmor för att säkra både nya och befintliga kablar. Om du inte hittar uppgifterna kan du alltid köpa nya klämmor som är kända för att acceptera flera kablar. Byt ut de gamla klämmorna med de nya klämmorna och använd dem för att säkra både nya och befintliga kablar. Om du arbetar med nonmetallic sheathed kabel, borde du kunna hitta klämmor som accepterar 2 kablar. Så istället för att köra extra kabel överallt skulle jag utforska denna avenue först.
Läs andra frågor om taggar code-compliance electrical breaker-box Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna