Jag ärvde en huvudpanellåda från en husägare som inte alltid var förtjust i att uppfylla de obligatoriska NEC-koderna. Som sådan finns det några odditeter i panelen. En sådan odditet är det faktum att han installerade ett par tandembrytare för användning i 120/240 kretsar.
Specifikt finns det två Murray MH-T 30-amp brytare. Dessa är tandembrytare och inte "slimline" eller "tunna" brytare - de två brytare på var och en är inte anslutna på något sätt. En av dessa brytare används för tvätttorken och den andra för en elektrisk varmvattenberedare.
När det gäller torkkretsen finns det en 10/3 NM-ledare, med den heta svarta fäst på en av sidofördelarna på tandembrytaren och den heta röda på den andra sidan. Nolledaren är ansluten till den neutrala linjen. I vattenvärmeväxlet finns det en 10/2, med både den vita och svarta fästet på respektive sida av tandembrytaren.
Jag vill betona att det här absolut fungerar. Både torktumlare och varmvattenberedare kopplades så långt innan jag flyttade in och det var bara nu år senare att jag märkte vad som händer. Det har fungerat bra hela tiden.
Det verkar dock vara alldeles fel. Det är fortfarande en enda pulsbrytare, även om det finns två 120v-kretsar som kommer av den. Det verkar som om det var okej att jag skulle höra om att använda en tandembrytare som en rymdbesparande smal 220v-brytare ... men jag har ingenting tyckt om.
Så, vad är fel med att göra detta? Vad är förgreningarna om jag inte byter ut dessa två med traditionella dubbelpolbrytare?
EDIT: Tillagt foto av brytare i fråga:
Denallrabästaärendubbelpolig20-amp-brytaresomärbra.Denförsta30-amptandemärtorktumlarenochdenandraärvattenvärmaren.
EDIT2:Tillagdbildavtorkarbrytarenpoppadebortfrånpanelen:
Du kan tydligt se de två bussarna och att det inte verkar vara några shenanigans som förbinder de två bussarna. Jag tog bort dubbelpolsbrytaren för klarhet. Den popped torkarbrytaren är tydligt en enda pol, eftersom du kan se inmatningsplatsen one . Det är uppenbarligen kopplat till vänsterbussen och bara den bussen.